综保辅助接地同一配电点两台馈电开关与两台照明综保能否共用一个辅助接地极

比如说现在一个井下的采区变电所内有多台馈电和综保开关,那样我是否可以设置一个辅助接地母线,将馈电和综保的辅助接地线全部并到辅助接地母线上,最后由辅助接地母线与辅助接地极相... 比如说现在一个井下的采区变电所内有多台馈电和综保开关,那样我是否可以设置一个辅助接地母线,将馈电和综保的辅助接地线全部并到辅助接地母线上,最后由辅助接地母线与辅助接地极相连的?如果不能,原因是什么? 展开
 我来答
百度网友b7d08d0
2011-07-26 · TA获得超过663个赞
知道小有建树答主
回答量:471
采纳率:90%
帮助的人:256万
展开全部
没完全明白你的意思
按照煤矿安全规程要求:井下配电室分为主接地和辅助接地两套接地系统,主接地与辅助接地最终都得连接到主水仓完全接地,且两个系统至少相距5米
如果以上做法你们完全按照规程要求做到了,那么你提到的公用一个辅助接地当然可以了。
哈威阀
2012-04-20
知道答主
回答量:38
采纳率:100%
帮助的人:17.2万
展开全部
可以 不过连接处要用铜管压紧