关于机房挑选UPS。
单位机房有三台服务器,其中一台是机架式的,还有路由器,交换机,防火墙,还需有支持视频终端,现在需要换UPS,要求断电后能供电12小时。需要看哪些参数?如何选择?错了错了,...
单位机房有三台服务器,其中一台是机架式的,还有路由器,交换机,防火墙,还需有支持视频终端,现在需要换UPS,要求断电后能供电12小时。需要看哪些参数?如何选择?
错了错了,断电后供电5-6个小时就可。
主要看哪些参数,如何选择,谢谢。 展开
错了错了,断电后供电5-6个小时就可。
主要看哪些参数,如何选择,谢谢。 展开
展开全部
根据你提供的信息:
1.首先要知道机房设备(包括服务器、路由器、交换机等)总的功率是多大,如果机房设备总的功率是nKW,那么配置视在功率为2nKVA的UPS比较合适(UPS带30%-70%的负载比较合理)
2.了解所选配的UPS电源的直流工作电压是多少(即每组电池数是多少个),如果每组电池数是m个,那么按实际负载配置的蓄电池的容量为n*1000/0.9/(m*10)*0.8/0.18,可满足后备时间5-6小时.
3.电池柜根据安装地点的实际面积选在不同型号和尺寸的柜子.
可以参考意华宝电子ELEN易安原装进口UPS电源.
APC的质量比较可靠,你的是用在服务器上的,建议买大点容量的。容量大,待机时间就长些!买1台就可以了!电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。估计要用到额定输出容量 1.5kva 的,因为服务器是525W的。这样你两台就都能用了。你若是买小的,只能买两个!最主要的你要看清容量。
APC UPS 不间断电源SC1500I
京东的价格还可以!
看看百度上的资料:
通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”标识,“W”与“VA”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS。对于小容量UPS用户更加熟悉瓦特(W)这个概念,所以小容量UPS一般都用“W”表示容量,然而这是不正确的,用“VA”能更准确的表示出UPS的负载容量的匹配程度,因为决定UPS输出能力的是电流值(A),所以用“VA”表示更贴切。
事实上,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,“W”可以看作是“VA”值当功率因数为1时的特例。
一般,计算机的瓦特(W)值是它的“VA”值的60%~70%。事实上如今所有的计算机电源的功率因数值都在60%~70%左右,微型机趋向于60%,大型机趋向于70%。最新研制出的UPS具有功率因数自动校正功能,它的功率因数号称为1。有些UPS厂商用“W”表示容量,而实际上他们指的是“VA”值。计算机负载“W”值应为该标出值的6 0%~7 0%,所以标出值是1 0 0 W的UPS电源,能够驱动一个100瓦灯泡,但只能驱动65W的计算机。
目前,大多数计算机设备容量用“VA”表示,有些计算机也用“W”表示容量(如IBM),但总体而言还是用“VA”的多,所以UPS用“VA”表示容量更能反映出和负载的匹配程度。美国APC公司生产的所有UPS都同时提供了“W”和“VA”两种值。
详细出处参考:
你说的这个是整个机房的负载吧 选UPS 得先确定负载总共有多大 选个合适的机头 然后再看要求冗余的时间 时间越长电池越多 供电12小时估计要的电池会很多 再一个得考虑机房每平方承重能力 因为电池很沉 几个的话没什么 要是多了就得考虑这个问题了 我知道的品牌里属APC的最贵 但是质量肯定最好 他们电池都是电池包 都是模块式的 要是预算够的话可以考虑APC的
如果预算不多 就买个好点的机头 就是主机 电池买别的牌子的也行
呵呵 我们公司是代理IBM DELL HP服务器的 有服务器需要了可以联系我
如果预算不多 就买个好点的机头 就是主机 电池买别的牌子的也行
呵呵 我们公司是代理IBM DELL HP服务器的 有服务器需要了可以联系我
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
主要是两个,UPS的负载功率多少,起码能满足目前设备的总耗电功率后留点空间。
而供电时间能有多久,就要看电池的功率,可以另配更多的电池以达到所需的时间。
而供电时间能有多久,就要看电池的功率,可以另配更多的电池以达到所需的时间。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
购买一台科士达YDE9102H 2KVA的UPS!16节100AH电池!A16电池柜1个既可!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |