为什么电流互感器二次侧会出现很高的电压?

未来发现者1
2011-07-26 · TA获得超过1104个赞
知道小有建树答主
回答量:785
采纳率:0%
帮助的人:615万
展开全部
电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,相当于一个初级匝数很少,而次级匝数很多的升压变压器。二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。

再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。
更多追问追答
追问
那正常运行时二次侧外加一定方向的电流,对吗?
追答
正常运行时二次侧是直接接交流电流表的,这样就可以测量一次侧的电流了。你说的这种情况还没见这样用过的。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
电流互感器实际上就是一个特殊的变压器。 电流互感器的电流由一次电路决定。二次电路电流又取决于一次回路。 当二次负荷越大(负载阻抗越大),二次电压越高,依据变压器原理,二次电压越高,一次电压也越高。 互感器电压越高,用于励磁的电流也就越大,磁... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
521大鹏展翅
2011-07-26 · TA获得超过1157个赞
知道小有建树答主
回答量:358
采纳率:100%
帮助的人:165万
展开全部
电流互感器是一种仪用变压器。从结构上看,它与变压器一样,有一、二次绕组,有专门的磁通路;从原理上讲它完全依据电磁转换原理,一、二次电势遵循与匝数成正比的数量关系。一般地说电流互感器是将处于高电位的大电流变成低电位的小电流。也即是说:二次绕组的匝数比一次要多几倍,甚至几千倍(视电流变比而定)。如果二次开路,一次侧仍然被强制通过系统电流,二次侧就会感应出几倍甚至几千倍于一次绕组两端的电压,这个电压可能高达几千伏以上,进而对工作人员和设备的绝缘造成伤害。简单说就是二次匝数多,会感应生成高电压。
追问
那为什么二次侧不能开路?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2011-07-26 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
因为一、二次侧的匝数比很大,通常一次侧穿线为一匝,二次侧匝数为几十匝至几百匝不等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lingyun0613
2011-07-26 · TA获得超过798个赞
知道答主
回答量:55
采纳率:0%
帮助的人:63.6万
展开全部
I * R = U
你查下后级输入阻抗
追问
为什么二次绕组不能开路?
追答
521 说的很明白,开路时相当于阻抗无穷大
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起