在PKPM中主梁布置时,说:"按主梁输入的次梁三维结构计算程序将默认为不调幅梁"是什么意思

 我来答
百度网友7a8f58c
2011-07-26 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:3577
采纳率:70%
帮助的人:1641万
展开全部
在PMCAD第一个菜单中布置的梁都算是按照主梁布置。
如果某根梁的两端都未与柱或者剪力墙相连,那么这根梁会被默认为次梁。
如果被默认为次梁,这根梁是不会被调幅的。
所谓调幅,就是考虑降低支座负弯矩,增加跨中正弯矩,从而符合强柱弱梁设计原则,以确保塑性铰首先出现在支座位置。由于次梁不参与抗震,所以不需要考虑塑性铰问题,也就不调幅。

PKPM软件推荐用这种方法来设置次梁,而不推荐用“次梁布置”菜单设置,后者逐渐被淘汰。