三相电源分别接电度表的2,5,8电压线圈进线处,每相对应的互感器K1分接电流线圈进线端1,4,7,K2分接相应的电流表进线端,电流表另一端接电度表电流线圈输出端3,6,9,然后3,6,9并联接地。电流表接完。
再接电压表,三相电源经熔断器分别接电压表转换开关的进线端三个接线点。再将电压表接到电压表转换开关的输出端两个接线点就可以了。
lzh重新来过
2011-07-26 · TA获得超过1218个赞
知道小有建树答主
回答量:884
采纳率:0%
帮助的人:501万
展开全部
万能转换开关和电压表配合是查看三相电压的,下面说电流表,互感器,电量表的接线,其中以一相为例:电量表的电源和互感器所测电流要是同一相,互感器s1接电流表其中一个端子,另一个端子出来接电量表的第一孔,第二孔接这相电源,第三孔接互感器s2并接地,后面两个都以此类推,电量表接零孔接零就可以了,如果电量表反转,你把互感器s1,s2互换下就可以了,不知道你看的懂吗