防静电接地线的自检要求

车间防静电地线平时维护的时候需要检验些什么项目?例如对地线的规格要求。安装以及连接要求。用万用表测量阻值等等。静电地线与安全地线阻抗,静电地线与大地的阻抗。之类的项目。希... 车间防静电地线平时维护的时候需要检验些什么项目?
例如对地线的规格要求。安装以及连接要求。用万用表测量阻值等等。
静电地线与安全地线阻抗,静电地线与大地的阻抗。之类的项目。

希望能详细点。满意的加分!!
展开
 我来答
哎哟带你看娱乐
高粉答主

2019-09-05 · 专注于娱乐内容解说介绍,带你了解娱乐圈
哎哟带你看娱乐
采纳数:477 获赞数:276723

向TA提问 私信TA
展开全部

要求接地连接线应保证足够的机械强度和化学稳定性。

防静电的接地装置,可与电气设备的工作、保护和重复接地装置共用。其接地连接线应保证足够的机械强度和化学稳定性。连接应当可靠,不得有任何中断之处。防静电接地电阻值不得超过1MΩ。

为了防止人体受静电的伤害,在车间内应避免穿着丝绸或合成纤维衣服,尤其是在有爆炸或火灾危险的场所。除电气设备必须采取防爆措施及严格执行有关规章制度外,工作人员应注意不要穿戴用腈纶、尼龙、涤纶或由它们混织制成的衣裤、手套、袜子或围巾等,所用工具也应尽量不要采用塑料或尼龙制品,以消除静电可能引起的火灾或爆炸危险。

扩展资料:

防静电接地的相关要求规定:

1、凡注油漏斗、浮动罐顶、工作站台、磅秤、金属检尺等辅助设备或工具均应实行良好的接地;油壶或油桶装油时应与注油设备跨接起来并且接地。

2、贮存易燃气体、液化气体、液态碳氢化合物或其他有火灾危险的贮罐等容器,都应实施可靠接地;容积大于50m3的贮藏,应沿着其直径方向布设接地且不得少于2处。

3、凡输气管道干线两端及分子管线处都应接地;管道栈桥两端应与其上管道连接,且每隔200m—300m要与管道连接一次;栈桥本体还应作专门接地。

参考资料来源:百度百科-防静电接地

fly勇敢的心120
推荐于2017-09-07 · TA获得超过2.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:6968
采纳率:76%
帮助的人:540万
展开全部
  测量接地电阻不能用万用表,因万用表没有这个要求的精度,接地电阻仪起码能有0.01欧读数,
1.采用三相五线制的地线作为防静电地线
2.独立的防静电地线(与电源地线分开)
(1)防静电地极接地电阻<10Ω。
(2)防静电地面或地垫:表面电阻值105-109Ω,摩擦电压<100V。
(3)防静电墙壁:电阻值5×104-109Ω。
(4)防静电工作台垫:表面电阻值105-109Ω;摩擦电压<100V;对地系统电阻105-109Ω。
(5) 防静电工作椅面对脚轮电阻105-109Ω。
(6) 防静电工作服、帽、手套摩擦电压<300V;鞋底摩擦电压<100V。表面电阻值105-109Ω。
(7) 防静电腕带连接电缆电阻1MΩ;佩带腕带时系统电阻750KΩ-1O.5MΩ。脚跟带(鞋束)系统电阻105-108Ω。
(8)物流车台面对车轮系统电阻105-109Ω。
(9)料盒、周转箱、PCB架等物流传递器具表面电阻值103-109Ω,摩擦电压<100V。
(10)包装代、盒摩擦电压<100V。
(11)人体综合电阻105-109Ω。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
BH3AHK
推荐于2017-09-26 · TA获得超过137个赞
知道答主
回答量:87
采纳率:0%
帮助的人:29万
展开全部
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
儒雅的飞杨
2014-09-17
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:4.6万
展开全部
静电地线与安全地线的阻值要小于10欧,要有专业的设备进测量!但是设备较为昂贵!一般要上万元!用万用表是不能测试阻值的。
但是用万用表是可以测试静电接地线与安全地线是相连接的:
1,用万用表的交流档测静电接地线与火线的电压有220V。
2,用欧姆档测试静电接地线与设备地线的阻值应为无穷大!(防止静电地线与设备地线相连接)。
不知对你有用没有?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
NZH2009
2011-07-31 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1万
采纳率:11%
帮助的人:2024万
展开全部
人体防静电地线与设备要绝缘,与大地要保证2-3兆欧的电阻
追问
真够简单。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)