为什么双法兰液位计的迁移量与变送器安装高度无关,而且总是负迁移?

 我来答
fengxiaosa97
推荐于2016-09-12 · 知道合伙人教育行家
fengxiaosa97
知道合伙人教育行家
采纳数:6812 获赞数:35830
从事自控仪表维修安装40年。 从工人做到公司管理。

向TA提问 私信TA
展开全部
迁移量等于正压侧引压管液柱对变送器的压力减去负压侧引压管液柱对变送器的压力。
由于负压侧的取压口通常高于变送器所以迁移总是负的。
对于双法兰来说由于是引压管密闭的(毛细管),所以当变送器高于取压法兰时,引压管的液柱压力可以是负的,两根毛细管液柱压力相互抵消后正好排除变送器安装高度带来的影响。
俊滴凡0o
2011-07-28 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:91
采纳率:0%
帮助的人:34万
展开全部
因为又法兰有两根毛细管两边正负压抵消的