485通讯接线方式
接线时候,主从之间A接A,B接B
RS485在现场施工接线时候确实问题比较多的,可以从以下方面排查
1,使用非规线缆。IEEE标准里要求的是使用屏蔽双绞线。现场我们应用下来,双绞线也行,但BV线和平行线BVVB肯定不行。
2,共管穿线。485的AB线按说要求上只能单独穿管不能与220V混走。但实际施工时候很多现场违规施工,把220V和485线绞合或者共管。
3,附近有干扰源。例如变频器。
4,布线拓扑不合规。485总线只接受菊花链拓扑,又叫做手拉手。不接受星形,树形,混合型拓扑。
5,由于线路的回声,导致通讯问题。所以要加入终端电阻吸收回声。尤其在通讯距离比较长时候。
6,因为RS485是有极性链 接,如果总线上有一个或者多个从站AB接反了,是有可能会影响整个总线通讯的。
7,误把485总线接入了电源。由于现在很多设备都用的是欧式插座。电源和485都挨着。所以很容易接错。一旦接错可能整个总线都接入高压导致从站大面积烧毁。
总之,RS485在布线时候的问题非常多。作为现场总线来说,不如找个支持无极性,任意拓扑,能与220V混走的二总线替代RS485,也不用隔离电源B0505了,成本大幅度降低。
1、RS485有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两线制是半双工通讯方式。
RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输。这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。
很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
2、RS485通讯接口简介
RS485,一种串行通信接口,采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。截止到目前为止,被广泛应用的串行通信接口有RS-232、RS-485/422等。
485总线采用了平衡发送和差分接收接口标准。在发送端将串行口的TTL电平信号转换成差分信号由A、B两线输出,经过双绞线传输到接收端后,再将差分信号还原成TTL电平信号。因此具有极强的抗共模干扰能力,加之总线收发器灵敏度很高,可以检测到低至200mV的电压。故传输信号经过千米以上的衰减后都可以完好恢复。