应急照明用什么管什么线

 我来答
动植物世界
高粉答主

2021-07-17 · 原创动物解说创作者(原创、原创、原创) 每天都趴网看各位的评...
动植物世界
采纳数:235 获赞数:371932

向TA提问 私信TA
展开全部

这个消防应急照明一般都是根据设计的管线材质的,设计没有要求的可以采用薄壁镀锌钢管或者阻燃的硬质pvc管。

在正常照明电源发生故障时,为确保正常活动继续进行而设的应急照明部分。通常在下列场所应设置备用照明:断电后不进行及时操作或处置可能造成爆炸、火灾及中毒等事故的场所如制氢、油漆生产、化工、石油、塑料、赛璐珞及其制品生产、炸药生产及溶剂生产的某些操作部位。

应急照明优点:

在实际建筑工程中,应急照明电源的选择应根据建筑物的层数、规模大小、复杂程度、建筑内停留和流动人员的多少、建筑物内的生产和使用特点、火灾危险程度及建筑物的重要程度,以及其他应急电源的设置情况等等。

综合考虑并进行技术经济分析比较,选择出最优的应急照明电源。组合电源方式具有二种以上电源的优点,单方缺点可以互补。虽然投资较大,但由于可靠性高,在高层建筑和一些特别重要的大型建筑中仍普遍采用。

以上内容参考:百度百科-应急照明

匿名用户
2011-07-28
展开全部
明敷用KBG管,涂防火涂料,穿阻燃BV线
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
轩城市人
推荐于2017-09-13 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:5373
采纳率:85%
帮助的人:826万
展开全部
电气工程施工质量验收规范(GB50303-2005)应敷设耐火电线,电缆,电线使用的额定电压等于或高750V绝缘铜线。阻燃和耐火电线,电缆允许长期工作的最高额定温度必须符合设计要求。应急照明配电线管时,明敷时应用金属管道,并且刷防火涂料保护,暗敷时,所需的保护层的厚度不小于30mm,当使用隐蔽的塑料管,应使用阻燃型材料的塑料管的氧指数为27或以上。
单独应急照明电路在每个防火分区有一个单独的应急照明电路,不能混用普通照明电路。 当消防应急照明电路的工作电源和备用电源在同一电缆桥架敷设,中间需分隔。