组态王和PLC用什么通讯?

 我来答
帐号已注销
2021-06-12 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:166万
展开全部

组态王是亚控科技开发的一款上位机软件,上位机是一种软件只能在电脑上运行,对控制的设备而言没有任何意义,和PLC通讯进行数据交换,最终还是由PLC控制设备运行。

上位机主要是现实作用,之所以能控制PLC是某个按钮或数据经过通讯链接到PLC的相应地址从而改变PLC程序数据状态控制设备,上位机可以更直观的控制设备,可以代替按钮和仪表显示。

特点:

它具有适应性强、开放性好、易于扩展、经济、开发周期短等优点。通常可以把这样的系统划分为控制层、监控层、管理层三个层次结构。其中监控层对下连接控制层,对上连接管理层,它不但实现对现场的实时监测与控制,且在自动控制系统中完成上传下达、组态开发的重要作用。

以上内容参考:百度百科-组态王

西安达泰电子
2022-02-10 · PLC无线通讯方案 工业无线通讯
西安达泰电子
向TA提问
展开全部

组态王和PLC可以有很多种通讯方式,比如:PROFIBUS、MPI、以太网、DDE、OPC、MODBUS、自由口等,主要还是要看你的PLC选型,以及组网方式。现在最常用的大概要数RS485,MODBUS协议下的无线通讯方式了。

举例说明一下:组态王为主站,三菱FX5U  PLC为从站,有几个PLC需要通讯就建立几个从站。DTD435M工业级无线通讯终端内嵌 Rs232/Rs485 双接口, 自适应三菱 N:N 协议、欧姆龙 HOST Link 协议,台达及永宏等 Modbus RTU 协议。并且可以与 PLC 组成无线测控网络,可靠传输距离达到 3km 以上, 并集成 EMI 抗干扰滤波单元。我们可以借助DTD435M 组建主从站之间的无线MODBUS 网络,直接代替有线 RS485 方案,无需更改网络参数直接替换有线连接。

希望我的回答可以帮到你!

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wsh152
2011-07-28 · TA获得超过587个赞
知道小有建树答主
回答量:158
采纳率:0%
帮助的人:162万
展开全部
很多种通讯方式了,PROFIBUS MPI 以太网 DDE OPC MODBUS 自由口 等,最主要看你的PLC选型了,还有就是你的组网方式
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
arbelt105
2011-07-28 · TA获得超过1176个赞
知道小有建树答主
回答量:251
采纳率:0%
帮助的人:97.3万
展开全部
RS485,MODBUS协议
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
浪迹天涯的流星
推荐于2018-03-08 · 知道合伙人教育行家
浪迹天涯的流星
知道合伙人教育行家
采纳数:8922 获赞数:81535
对于基本办公软件比较擅长。

向TA提问 私信TA
展开全部
组态王与PLC通讯首先要定义外部设备
1、在组态王工程浏览器树型目录中选择设备,在右边工作区中出现了“新建”图标,双击此“新建”图标,弹出“设备配置向导”对话框。
2、选择PLC类型单击“下一步”弹出对话框。
3;为PLC取一个名字,如PLC1,单击“下一步”弹出连续对话框。
4、为PLC选择连接的串口为COM1,单击“下一步”弹出对话框。
5、在此处填写设备地址为0,单击“下一步”弹出通讯参数对话框。
6、设置通信故障恢复参数(默认即可)。
7、请检查各项设置是否正确,确认无误后,单击“完成”。
8、双击COM1口,弹出串口通讯参数对话框,必须对参数进行设置且设置项要与实际PLC中的设置项完全一致,否则会导致通讯失败。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)