请问:如何计算变压器到用电端的电压降?

 我来答
跌倒了爬起BNcb8
推荐于2016-03-09 · 知道合伙人教育行家
跌倒了爬起BNcb8
知道合伙人教育行家
采纳数:583 获赞数:5602
2013年8月赴柬埔寨一鞋厂工作,负责全厂机电设备维护保养,目前职位后勤主管

向TA提问 私信TA
展开全部
根据变压器到用电处拉线的长度,以及所用的缆线的截面积大小,分铜芯线和铝芯线来计算。
例:某三相电热设备距供电变压器1000米,其功率为30KW,所用导线为50平方毫米,试求出当缆线为铜芯、铝芯时的线压降。
解:根据公式算出电流:I=P/(1.732*U)=30000/(1.732*380)=46A
单根铜芯线1000米的线电阻R=0.0172*(L/S)=0.0172*(1000/50)=0.344欧姆
每根压降U=I*R=46*0.344=16V
线压降为16*2=32V

单根铝芯线电阻R=0.0283*(L/S)=0.0283*(1000/50)=0.566欧姆,
每根压降U=I*R=46*0.566=26V
线压降为52V