假设A区用水量为a,B区用水量为b。采用无负压供水,两套设备,同一厂家,两区共用一条给水管道。可行否?请说明原因。拒绝复制粘贴。... 假设A区用水量为a,B区用水量为b。采用无负压供水,两套设备,同一厂家,两区共用一条给水管道。可行否?请说明原因。拒绝复制粘贴。 展开
 我来答
lhhyxl
2011-08-13 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:66%
帮助的人:8308万
展开全部
相比单台设备而言,这样合用的结果是控制系统变得有些复杂,且不如单台的稳定,但个人感觉问题不是太大,这样的系统相当于二级变速或一用一备设置。但有几个问题需要注意:
1、变频控制的压力采集点应设在合用管段;
2、假如A、B区楼高相差太大,需要在A、B楼适应高度设置分段减压措施,以保护卫生器具;
3、需要核算一下合流段管道流速,假如超出设计上限过多时,应对系统的主管线进行改造。
德迈盛测控
2024-12-18 广告
我们深圳市德迈盛测控设备有限公司专注于高品质测试设备的定制与服务。针对净水器水锤水压脉冲试验机的定制需求,我们拥有专业的研发团队和丰富的行业经验,可根据客户具体要求,提供从设计、制造到安装调试的一站式解决方案。我们的试验机采用先进技术和优质... 点击进入详情页
本回答由德迈盛测控提供
潮清卓0j3
2011-08-01 · 贡献了超过139个回答
知道答主
回答量:139
采纳率:0%
帮助的人:50.7万
展开全部
两区共用1个给水管道的话 就相当于不分A 区B区了 就是一个区了啊 就没必要用两套系统了 啊 在压力允许的情况下直接选择扬程满足 流量大点的 一套系统就OK了啊
更多追问追答
追问
现在的情况是A区已经竣工半年,并入住(当时没有B区图纸所以B区用水量无法确定,只估算了A区的用水量),设备和管道已经敷设完毕,并预留好了B区的接头。B区正在建设中,但是今年年末竣工入住。A、B区楼高不同,各给水分区的压力也不同。而且用水量也不一样啊。这怎么解决水泵的频率问题?
追答
涉及到好多问题,管子的压力 流量  水泵的扬程 流量  
设计院是怎么设计的啊 不按照图纸施工 验收问题 这个问题超出了技术层次
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
仍迎天41
2011-08-03 · TA获得超过7.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:5.1万
采纳率:0%
帮助的人:7469万
展开全部
没有问题,主要看你的市政来水的管径及流量能否满足A、B两区的最高用水需求,如果能满足的话就没问题;有一根管接五、六套设备的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)