动合触头是继电器线圈在没有受电吸合时,处于断开位置的接点。该接点在继电器受电吸合后才闭合。动断触头是继电器线圈在没有受电吸合时,处于闭合位置的接点。该接点在继电器受电吸合后打开。
由于继电器工作时是与电动机同轴的,不论电动机正转或反转,电器的两个常开触点,就有一个闭合,准备实行电动机的制动。一旦开始制动时,由控制系统的联锁触点和速度继电器的备用的闭合触点,形成一个电动机相序反接电路,使电动机在反接制动下停车。
扩展资料:
注意事项:
在使用继电器的时候,必须严格按照产品说明书上来操作,并且其参数必须要控制在规定范围内。
继电器说明书上的额定负载以及寿命,只是一个参考值而已,它在使用的过程中,会因不同的环境因素,还有负载性质而改变。所以在实际操作中最好先进行确认。
对于直流类型的继电器,应选择使用矩形波来进行控制,而交流类的继电器,则因用正弦波来进行控制。
参考资料来源:百度百科-继电器
参考资料来源:百度百科-动合触点
动合触头,又叫“常开触头”,是继电器线圈在没有受电吸合时,处于断开位置的接点。该接点在继电器受电吸合后才闭合;
动断触头,又叫“常闭触头”,是继电器线圈在没有受电吸合时,处于闭合位置的接点。该接点在继电器受电吸合后打开。
扩展资料:
当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下,继电器的释放电压为吸合电压的10%~50%如果释放电压大小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用,这样会对电路的稳定性造成威胁,使工作不可靠。
参考资料来源:百度百科-继电器
动合触点,指的是线圈不通电时两个触点是断开的,通电后这两个触点就闭合,通常把这类触点称为动合触点。
动断触点,指的是线圈不通电时两个触点是闭合的,通电后这两个触点就断开,称为动断触点。
线圈不通电时两个触点是断开的,通电后这两个触点就闭合,通常把这类触点称为动合触点,也就是说,动合等同于常开;动断等同于常闭。
扩展资料
触点失效模式
一、电弧侵蚀
触点材料电弧侵蚀是指电极表面受电弧热流输入和电弧力的作用,使触点材料以蒸发或液体喷溅、固态脱落等形式脱离触点本体的过程,电弧侵蚀是限制密封继电器工作寿命和工作可靠性的关键因素,也是引起触点材料损失的主要形式。影响电弧侵蚀的主要因素,一是电弧特性及其对电极热流和力的作用,二是触点材料对电弧热、力作用的响应。
二、触点粘结与熔焊
第一、触点粘结是指表面完全清洁的两触点由于金属表面原子接近到晶格距离,靠原子的相互吸引而结合的现象。如果相互接触的触点,表面存在微观尖峰,由于触点的接触压力使尖峰发生塑性变形,或由于扩展接触而显著增加时,触点就会发生严重的粘结现象,导致触点工作失效。
第二、触点的熔焊是指两电极接触区域靠金属熔化而结合在一起的现象,根据形成原因,熔焊可分为静熔焊和动熔焊。
由接触电阻产生的焦耳热使两触点接触部分熔化,结合而不能断开的现象称为静熔焊;而在触点控制外部电路的过程中,触点的接触压力在零值及以上附近变化时,触点之间产生液态金属桥接,或由于电弧热流使触点熔化而发生的熔焊现象则称为动熔焊。
三、金属迁移
当用密封继电器控制外部电路时,与外部电路正极连接的触点为正极,另一触点则为负极,正、负极之间形成电场。在电场的作用下,处于负极的触点将逐渐失去金属分子而形成凹陷口子,直至成为洞口,处于正极的触点将逐渐得到金属分子而形成微尖峰或锅底形凸出。随着密封继电器动作次数的增加,势必引起产品的失效
四、清洗污染
在密封继电器动、静簧片的加工阶段,簧片清洗完毕后从清洗液中取出时,其上粘附的清洗液在表面张力作用下富集于触点部位,当清洗液挥发后,其中的污染物(原清洗液或空气中吸附的尘埃)干固在触点周围。
触点工作过程中,这种粘附物在负荷作用下部分地烧蚀了,或形成电阻相当高的复盖层即外膜,造成接触不良或完全绝缘。
参考资料来源:百度百科-动合触点
参考资料来源:百度百科-继电器触点
动断触头,又叫“常闭触头”,是继电器线圈在没有受电吸合时,处于闭合位置的接点。该接点在继电器受电吸合后打开。