有关供电系统
1.我看到我们工地上的所有电动机械外壳都各自通过一根打入土里的钢管做接地,这是不是就是所谓的TT供电系统!2.那好像规范要求施工临时用电要采用TN-S系统的吧,是不是就违...
1.我看到我们工地上的所有电动机械外壳都各自通过一根打入土里的钢管做接地,这是不是就是所谓的TT供电系统!
2.那好像规范要求施工临时用电要采用TN-S系统的吧,是不是就违反规范了,不过我看很多工地都是这样的哇
3.如果工地确实是采用TN-S系统供电的,那还另外需要把所有电动机械外壳都各自通过一根打入土里的钢管做接地吗?? 还是这样做是多此一举,甚至有危险,因为规范说禁止TT系统和TN系统混用呢!! 展开
2.那好像规范要求施工临时用电要采用TN-S系统的吧,是不是就违反规范了,不过我看很多工地都是这样的哇
3.如果工地确实是采用TN-S系统供电的,那还另外需要把所有电动机械外壳都各自通过一根打入土里的钢管做接地吗?? 还是这样做是多此一举,甚至有危险,因为规范说禁止TT系统和TN系统混用呢!! 展开
1个回答
2011-08-02 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
区分工地上的临时电是不是TT系统和TN系统,要看他的保护方式。TT是电气设备的金属外壳直接接地,称为保护接地。TN系统是电气设备的金属外壳接零,称为保护接零。TN——S供电系统保护零线和工作零线从变压器中性点引出的,是完全分开的。保护零线就是PE线(黄绿双色线)打入土里的钢管做接地体,如果把保护零线也接在钢管上,那么就是TN系统,这叫重复接地。如果钢管上直接接电气设备的金属外壳,就是TT系统。如果在TN系统中,一部分电气设备的金属外壳接PE线,一部分直接接钢管,那么就是TT系统和TN系统混用。如果工地确实是采用TN-S系统供电的,那还另外需要把所有电动机械外壳都各自通过一根打入土里的钢管做接地吗?? 这样不需要了,打入土里的钢管要把PE线重复接地,这样就变成TT和TN系统混用了。