郭老师,您好!有个问题想请教你。

请教郭老师,110KVLGJ-185/10线路供电,变压器为25000KVA和31500KVA,线路长度18.6公里,请问郭老师,满载运行时的线损比例是多少?... 请教郭老师,110KV LGJ-185/10线路供电,变压器为25000KVA和31500KVA,线路长度18.6公里,请问郭老师,满载运行时的线损比例是多少? 展开
 我来答
郭卫国
2011-08-04 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5340万
展开全部
1、变压器为25000KVA和31500KVA的满载电流为:
I=S/(1.732U)=56500/(1.732×110)=296.5(A)

2、查表知LGJ-185/10导线在110kV运行时的电阻为0.17欧姆/公里(网上资料,未核实)
则18.6公里导线电阻为:
R=0.17×18.6=3.162(欧姆)

3、计算线路损失功率:
△P=3×I×I×R=3×296.5×296.5×3.162=833935.6(W)=833.9(kW)

4、线损比例(功率因数以0.9计算)
833.9/(56500×0.9)=1.64%
追问
郭老师,那您哪里有没有LGJ其它规格的导线在110kV运行时的电阻表呢,可以给我一份吗?
来自:求助得到的回答