消防指示灯故障灯亮是怎么回事
6个回答
展开全部
消防应急消防状态红灯亮,正常充电绿灯亮,黄灯是故障。
消防应急灯不停闪烁原因:
1、电池未装好(电池的连接线接触不良),电池短路或电池失效时,应急灯具面板部分的黄色故障指示灯以3Hz的频率闪烁,并且发送报警声音,以每分钟响一次,每次报警持续时间2-3秒钟。此时断开市电或排除故障后可以切断。
2、直流保险管开路时,也会产生报警声,消防应急灯面板的故障指示灯以1Hz的频率闪烁。
3、应急灯具的光源短路或光源开路时,故障指示灯以1Hz的频率闪烁,报警声音。
消防应急指示灯,适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急标志灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。
消防应急指示灯是选用工业塑料和高亮度的灯泡制成,颜色以白色为主,表面有两个箭头,材料不老化、散热快、抗冲击等特点。消防应急指示灯具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。
东莞市成良智能科技有限公司
2019-04-26 广告
2019-04-26 广告
消防栓的指示灯亮起一般表示:消防水泵正在起动. 如果消防水泵没有起动.那应该是线路的问题.你可以查一下按钮本身. 或起泵连接线是不是短路了. 希望以上信息对你会有所帮助.也希望有不同观点的朋友一起来探讨. 如有其它疑问也可以邮件: chwq...
点击进入详情页
本回答由东莞市成良智能科技有限公司提供
展开全部
1、电池未装好
电池没有装好,电池的连接线接触不良,电池短路或电池失效时,应急故障灯就会亮起来了。一般是应急灯具面板部分的黄色故障指示灯以3Hz的频率闪烁,并发送报警声音,以每分钟响一次,每次报警持续时间2-3秒钟。
解决方法:断开电源或排除故障后,可以切断报警的声音;
2、直流保险管开路
当直流保险管开路时,会产生报警声,消防应急灯面板的故障指示灯以1Hz 的频率闪烁;
3、应急灯具的光源短路或光源开路
当应急灯具的光源短路或光源开路时,故障指示灯以1Hz的频率闪烁,同时发生报警声音;
4、自检应急时间的问题
当应急灯具的年自检应急时间小于30分钟时,报警响起,故障指示灯常亮。
你说的是消防设备控制箱上面的故障指示的亮了是吗?
打开箱门,开关下面四四方方的那个东西叫接触器,接触器下面的元件叫热继电器,热继电器上面有个小小的按钮,你把它按下去就行了。
这是治标的办法,最好叫电工来检查。
打开箱门,开关下面四四方方的那个东西叫接触器,接触器下面的元件叫热继电器,热继电器上面有个小小的按钮,你把它按下去就行了。
这是治标的办法,最好叫电工来检查。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
消防栓的指示灯亮起一般表示,消防水泵正在起动。如果消防水泵没有起动.那应该是线路的问题.可以查一下按钮本身。或起泵连接线是不是短路了。
消防器材是指用于灭火、防火以及火灾事故的器材。用于专业灭火的器材。最常见的消防器材:灭火器,它按驱动灭火器的压力型式可分为三类 :1.贮气式灭火器。灭火剂由灭火器上的贮气瓶释放的压缩气体的或液化气体的压力驱动的灭火器。 2.贮压式灭火器。灭火剂由灭火器同一容器内的压缩气体或灭火蒸气的压力驱动的灭火器。3.化学反应式灭火器。灭火剂由灭火器内化学反应产生的气体压力驱动的灭火器。
