从这个变压器型号,能读出来什么意思呢? SCB10-1000KVA 10±2x2.5%/0.4KV D,yn11 ID40 UD=6%

麻烦知道的详细的回府一下,不胜感激!... 麻烦知道的详细的回府一下,不胜感激! 展开
 我来答
天鹅hoo423
推荐于2017-09-09 · TA获得超过3082个赞
知道小有建树答主
回答量:916
采纳率:100%
帮助的人:252万
展开全部
SCB10 :三相浇注铂绕组干式变压器(S--“三”相, C--“成”型固体环氧树脂浇注式 B--线圈导体材质为铜“箔”,10--性能水平代号
1000 ----- 变压器额定容量1000千伏安(KVA)
10KV±2x2.5%---- 变压器高压侧额定电压10千伏(KV),分接头有五个,分别是-5%, -2.5%,0,2.5%,5%。分节头在高压侧。
Z-为有“载”调压,无载调压不表示出来。
低压侧额定电圧 0.4KV
D,yn11 为变压器的接线组别。 高压侧三角形连接, 低压侧星形连接,n-表示中性点接地,11表示低压侧相电压与高压侧相电压相位相差330度。
ID40是防护等级。
UD--短路电压, 6% -表示短路电压的比值。短路电压又称阻抗电压。
它的概念是:变压器的二次侧直接短路,在变压器一次侧加一电压,使一次侧电流等于额定电流,此时的电压值称为短路电压,用百分比来表示。
shx710516
2011-08-05 · TA获得超过1381个赞
知道答主
回答量:183
采纳率:0%
帮助的人:49.9万
展开全部
SCB10 :三相浇注铂绕组干式变压器(S--三相 C--浇注 B--箔绕、10--损耗等级为国标10型)
1000 ----- 变压器额定容量1000千伏安(KVA)
10KV±2x2.5%---- 变压器高压侧额定电压10千伏(KV),额定分接头正负方向各有两个分接头,共五个。其电压变化是2.5%的额定电压。无载调压。
低压侧侧额定电圧 0.4KV
D,yn11 高压侧星形角连接, 低压侧星型形连接,低压侧电压与高压侧电压相位相差330度
额定容量 1000kVA
短路电压百分比 6%
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ZYJ6670
2011-08-04 · TA获得超过257个赞
知道小有建树答主
回答量:284
采纳率:0%
帮助的人:107万
展开全部
SCB10-1000KVA 10±2x2.5%/0.4KV D,yn11 ID40 UD=6%
型号 SCB10
容量 1000kVA
一次侧电圧 10KV±2x2.5%
二次侧电圧 0.4KV
三相绕组接法 D,yn11
短路电压百分比 6%
希望你能再找本电工手册看看。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
625943812
2011-08-05
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:6.1万
展开全部
这是一台干式变压器,低压箔式线圈。设计序号10,额定容量1000KV.A。高压侧额定电压10KV,分接范围±2×2.5%。低压侧额定电压0.4KV。联接组标号D.yn11。短路阻抗6%。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式