从这个变压器型号,能读出来什么意思呢? SCB10-1000KVA 10±2x2.5%/0.4KV D,yn11 ID40 UD=6%
4个回答
展开全部
SCB10 :三相浇注铂绕组干式变压器(S--“三”相, C--“成”型固体环氧树脂浇注式 B--线圈导体材质为铜“箔”,10--性能水平代号
1000 ----- 变压器额定容量1000千伏安(KVA)
10KV±2x2.5%---- 变压器高压侧额定电压10千伏(KV),分接头有五个,分别是-5%, -2.5%,0,2.5%,5%。分节头在高压侧。
Z-为有“载”调压,无载调压不表示出来。
低压侧额定电圧 0.4KV
D,yn11 为变压器的接线组别。 高压侧三角形连接, 低压侧星形连接,n-表示中性点接地,11表示低压侧相电压与高压侧相电压相位相差330度。
ID40是防护等级。
UD--短路电压, 6% -表示短路电压的比值。短路电压又称阻抗电压。
它的概念是:变压器的二次侧直接短路,在变压器一次侧加一电压,使一次侧电流等于额定电流,此时的电压值称为短路电压,用百分比来表示。
SCB10 :三相浇注铂绕组干式变压器(S--三相 C--浇注 B--箔绕、10--损耗等级为国标10型)
1000 ----- 变压器额定容量1000千伏安(KVA)
10KV±2x2.5%---- 变压器高压侧额定电压10千伏(KV),额定分接头正负方向各有两个分接头,共五个。其电压变化是2.5%的额定电压。无载调压。
低压侧侧额定电圧 0.4KV
D,yn11 高压侧星形角连接, 低压侧星型形连接,低压侧电压与高压侧电压相位相差330度
额定容量 1000kVA
短路电压百分比 6%
SCB10-1000KVA 10±2x2.5%/0.4KV D,yn11 ID40 UD=6%
型号 SCB10
容量 1000kVA
一次侧电圧 10KV±2x2.5%
二次侧电圧 0.4KV
三相绕组接法 D,yn11
短路电压百分比 6%
希望你能再找本电工手册看看。
型号 SCB10
容量 1000kVA
一次侧电圧 10KV±2x2.5%
二次侧电圧 0.4KV
三相绕组接法 D,yn11
短路电压百分比 6%
希望你能再找本电工手册看看。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这是一台干式变压器,低压箔式线圈。设计序号10,额定容量1000KV.A。高压侧额定电压10KV,分接范围±2×2.5%。低压侧额定电压0.4KV。联接组标号D.yn11。短路阻抗6%。