100厚加气混凝土内隔墙与构造柱拉结放几根拉结筋?不要只说1跟或2跟,白说。我要的是根据! 50
必须说出是哪本规范第几章第几条,或哪本标准图第几页。15天过去了,共113人浏览了这个问题,3人回答。现在没有满意的答案。其实,这个问题是没有标准答案的,因为施工规范就小...
必须说出是哪本规范第几章第几条,或哪本标准图第几页。
15天过去了,共113人浏览了这个问题,3人回答。现在没有满意的答案。其实,这个问题是没有标准答案的,因为施工规范就小于120墙体的拉结筋根本就没有明确的规定。这种情况下不得不屈服“质监站”。希望以后的新规范能够修订并明确120一下墙体拉结筋放几根。 展开
15天过去了,共113人浏览了这个问题,3人回答。现在没有满意的答案。其实,这个问题是没有标准答案的,因为施工规范就小于120墙体的拉结筋根本就没有明确的规定。这种情况下不得不屈服“质监站”。希望以后的新规范能够修订并明确120一下墙体拉结筋放几根。 展开
2个回答
展开全部
2根
《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)
5.2.4 非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2Φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90º弯钩。
《砌体结构设计规范》GB 50003-2001
8.2.8
6 砖砌体与构造柱的连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔500mm设2根6拉结钢筋,且每边伸入墙内不宜小于600mm。
请看清题目,我问的是100厚的加气混凝土墙,与构造柱的拉结筋放几根钢筋,要说出放几根,还要说出为什么(即根据)。上面的规范条文没有提及100厚墙体。必须是100厚的放几根,为什么?
我既然提到这个问题,上面的规范条文我当然清楚。不是100厚的墙就不用说了。
展开全部
88J2(2001)墙身-加气混凝土 A18页 100-120墙厚门过梁及构造柱配筋图上,已经明确画出
2Φ6主筋,Φ6分布筋间距200。
请落实!谢谢!
2Φ6主筋,Φ6分布筋间距200。
请落实!谢谢!
更多追问追答
追问
已落实,此处主要说的是过梁配筋及墙体现浇带的配筋,不是我提问的拉结筋(俗称锚拉筋)。实际上就是上面有位朋友回复的《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)5.2.4 条的内容,但5.2.4条没有明确100厚的墙体配几根拉结筋。此问题关系到几百方墙体要返工。请回答者看准了再说。
追答
对不住 我疏忽了 ,我也找了半天没有找到,不好意思。我们这里一般图纸上都明确了根数,和间距
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询