格力空调有时制冷有时不制冷
2P柜式格力空调有时制冷有时不制冷是什么原因,有时刚开机能制冷,几分钟后不制冷,压缩机正常运行,运行几分钟十几分钟后关闭(估计是热保护起的作用),有时工作几小时或几十分钟...
2P柜式格力空调有时制冷有时不制冷是什么原因,有时刚开机能制冷,几分钟后不制冷,压缩机正常运行,运行几分钟十几分钟后关闭(估计是热保护起的作用),有时工作几小时或几十分钟后不制冷,有时又整天工作正常。今天中午由于开机压缩机不工作检查电容烧毁,换了新电容后开机前几分钟能制冷,几分钟后不制冷,关机几分钟后开机又是如此,再关机几分钟后开机却不再制冷,然后关机二十分钟左右再开机一直正常运行到傍晚,电压绝对正常(只可能偏高,230V左右),听说以前换过四通阀,毛病还是一样,请各位高手指点迷津,在线等,谢谢!
展开
11个回答
展开全部
电压没有问题的话 看你换的电容怎么样 电容也没有问题的话 检查制冷剂压力 压力正常的话 压缩机挂了
更多追问追答
追问
以前没换电容的时候也是这个毛病,电容的损坏估计跟压缩机经常过热有关,制冷剂压力或者压缩机本身有问题的话可能不会整天工作正常了(有时整天工作正常),真是百思不得其解。
追答
气温较低的话工作就会正常 你可以检查一下外机排风怎么样 散热不好也会出现你说的情况 记得给我的回答最佳答案
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我 建议把 四 通伐换了,通一 下管路,抽 一下 真 空,从低压加5公斤压力R22保证 好中春杂子
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
只能说你的节能阀(毛细管)可能有问题,谢谢
追问
如果节能阀(毛细管)有问题的话怎么有时整天都能正常工作啊,真是搞不懂了
追答
可能有时候好,有时候坏,或者是电路板的问题,其他冷媒不知道好不好呢
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-08-06 · 格力电器官方服务中心,提供品牌专业解答
格力客服中心
格力电器成立于1991年,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国际化家电企业,拥有格力、TOSOT、晶弘三大品牌,产业覆盖空调、生活电器、高端装备等领域,产品远销160多个国家和地区。
向TA提问
关注
展开全部
您好,在制冷或制热模式下,当空调检测房间温度达到设定温度时,空调会停机;当房间温度偏离设定温度时,空调又会重新启动。