MCGS组态中,工程转化里面输入最大最小,工程最大值怎么转换啊,我输入4-20MA,我的液位是5米,跪求

 我来答
百度网友7655f71b9
2011-08-19 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:54
采纳率:0%
帮助的人:42.3万
展开全部
这要看你用的控制器的规定,4-20接进控制器已转换为什么样的数值,再到工程量转换中填写,
例:4-20进PLC为6400-32000,那么MCGS里就写6400-32000对应的工程量为0 - 5
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
星岁彩09
2011-08-08
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:3.5万
展开全部
在设备管理里进行转换就行了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答