5个回答
展开全部
上面的图并没有错啊!!!!!!
第一次按下SB KA得电 所以KM得电自锁 电机运行
这时候松开SB , 注意! 松开SB 、KA就没电了! KA就没电了! KA没电了! 重要的事要说三遍 因为这里很多人 没主意到 以为KA自锁了 KB 就没办法得电了 KA并没有完全自锁 没松开SB KA是一直有电的 一旦松开SB后 通向KA 的电就断了 所以KA 没电了
第二次按下SB 因为之前KM启动后自锁了 所以 电只能通向 KB 不能通向 KA 所以KB得电后 KM断电了 注意! 只要你没松开 SB KB就一直得电 当你送开SB KB断电后 就回到原点
引用shslhzf的回答:
第一次按下SB时:
第一回路,线圈KA吸合并通过常开触点KA自锁;
第二回路,常闭触点KA断开保持线圈KB断电;
第三回路,由于常开触点吸合KA的闭合线圈KM吸合工作,由于常开触点KM吸合自锁。
松开SB,此时线圈KA断电,第一回路常闭触点KM已断开,第二回路常开触点KM已闭合。
第二次按下SB时:
第一回路,由于常闭触点KM已断开,线圈KA断电;
第二回路,由于常开触点KM已闭合,常闭触点KA闭合,线圈KB吸合并自锁;
第三回路,由于常闭触点KB的断开,线圈KM断电停止工作。
松开SB,回到初始状态。
第一次按下SB时:
个人认为,没有必要连接中间继电器自锁
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
请问:按下sBKA线圈得电,KA自锁/KA常闭触点断开,KM得电自锁,电机运行,再按sB停电机KB是怎么得电啊
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?