欧姆龙PLC时间比较指令=D怎么赋值
4个回答
展开全部
欧姆龙=d是双精度浮点比较指令,不支持直接赋值。只能比较地址。跟时间没有关系。需要赋值的话需要先赋值到某个比如DM地址,再指定dm地址进行比较。
可编程逻辑控制器的电源在整个系统中起着十分重要的作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的,因此,可编程逻辑控制器的制造商对电源的设计和制造也十分重视。一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内,可以不采取其它措施而将PLC直接连接到交流电网上去
中央处理单元(CPU)是可编程逻辑控制器的控制中枢。它按照可编程逻辑控制器系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。当可编程逻辑控制器投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后,最后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行,直到停止运行。
比较值可以是地址号,也能直接赋值,数值前加#。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
欧姆龙=d是双精度浮点比较指令,不支持直接赋值!只能比较地址。跟时间没有关系。需要赋值的话需要先赋值到某个比如DM地址,再指定dm地址进行比较。
比如
LD cf113
flt #25 d100
flt &35 d200
and=d d100 d200
out w10.00
比如
LD cf113
flt #25 d100
flt &35 d200
and=d d100 d200
out w10.00
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
LD0.00 / LD = D2 #100 / OUT100.00