西门子PLC CPU型号的接口 315-2DP和315-2PN/DP

315-2DP和315-2PN/DP的接口的区别上面分别有几个接口?分别是什么接口:以太网、PMI、ProfibusDP?是不是有些接口,一个接口可以接成两种形式,如一个... 315-2DP和315-2PN/DP的接口的区别
上面分别有几个接口?
分别是什么接口:以太网、PMI、Profibus DP?
是不是有些接口,一个接口可以接成两种形式,如一个接口,想接MPI也可以,想接成Profibus DP也可以?是哪个?
如果有图就更好了,谢谢!
希望能够详细点,我被这两个型号搞得好乱,谢谢!
展开
 我来答
cq2245
2018-04-09 · TA获得超过1.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:244
采纳率:61%
帮助的人:98.7万
展开全部

西门子PLC,CPU型号的接口315-2DP和315-2PN/DP区别是:

  • 2DP就是有两个DP接口,2PN/DP就是有一个以太网接口和一个DP接口共两个接口。

  • 300的编程口是MPI,总线通讯接口是DP,这个是分开的,PLC上面标出来的,不能混了。

  • 德国西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,确立了在中国市场的地位。

  • 2015年(2014年10月1日至2015年9月30日),西门子在中国的总营业收入达到69.4亿欧元,拥有超过32000名员工。西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,并竭诚与中国携手合作,共同致力于实现可持续发展

  • 2014年9月,西门子股份公司和博世集团达成协议:罗伯特·博世公司将收购西门子所持有的合资企业博世和西门子家用电器集团(简称博西家电)50%的股份,交易完成后博西家电将成为博世集团的全资子公司,西门子彻底退出家电领域。

  • 出售家电业务正是西门子专注于电气化、自动化和数字化战略的体现之一。

bangdefushi
2013-12-11 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:45
采纳率:0%
帮助的人:41.5万
展开全部
2DP就是有两个DP接口,2PN/DP就是有一个以太网接口和一个DP接口共两个接口。300的编程口是MPI,总线通讯接口是DP,这个是分开的,PLC上面标出来的,不能混了。
追问
2DP就是有两个DP接口

2PN/DP就是有一个以太网接口和一个DP接口共两个接口

那这两个型号都没有MPI口吗?

电脑传程序到PLC,是用哪个接口?
追答
315-2DP的MPI在左侧,右侧的是DP,传程序在MPI口,同时MPI的那个口也可用于DP通讯(上次解答有误),MPI那个口如果用作DP通讯的话一般用的DP头是那种屁股是母头的,你下载程序的时候就直接把MPI电缆插到那个母头上,这样就不用拔下来了。另外300的PN我再补充下,那个是PROFINET接口,但是RJ45接口,应为PROFINET是基于以太网协议的。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
316108834
2013-12-11 · TA获得超过262个赞
知道答主
回答量:102
采纳率:0%
帮助的人:49万
展开全部
2DP就是有两个profibus接口,就像你说的这个可以组态成mpi接口
2PN/DP,一个以太网,另一个可以组态成mpi,或者profibus
追问
2DP就是有两个profibus接口

两个都可以用作MPI吗?要设置吗?
追答

抱歉这个搞错了

,2dp是右边的这个接口是dp   左边的这个是mpi

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gzik550204
高粉答主

2013-12-11 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:5017万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?