夏天电缆在满负荷下发热多少度算正常?380V电压7.5KW,16A电流用2.5平方国标的电缆,发热多少度算正常

如果用2.5的国标电缆带5.5KW那么电缆也会发烫吗?温度是多少... 如果用2.5的国标电缆带5.5KW 那么电缆也会发烫吗?温度是多少 展开
 我来答
SXB8113
2011-08-08 · 知道合伙人软件行家
SXB8113
知道合伙人软件行家
采纳数:14678 获赞数:57815
1969.2入伍,防化兵。1982.2转业到公安局。上夜大取得大专文凭。从事公安科技相关工作。

向TA提问 私信TA
展开全部
16A/2.5=6.4A,每平方铜线6.4A,算安全范围。如果是8A,安全系数就比较低了。电线有一点热是可以的,不好说多少度。因为,绝缘皮的厚度、材质不同。里面的铜线不烫,大概50--60度左右还可以。
临夏小马
2011-08-08 · TA获得超过240个赞
知道小有建树答主
回答量:175
采纳率:66%
帮助的人:125万
展开全部
电缆的温度是以绝缘材料决定的,不是一个的数值。一般环境温度不高时,可以直接计算截面选择导线,如果环境温度过高,最好留有余量,以保障安全。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
36411883e5b
2011-08-08 · TA获得超过7950个赞
知道大有可为答主
回答量:5847
采纳率:66%
帮助的人:2833万
展开全部
电缆头没有发热,变色,流胶。缆体没有鼓涨现象。就属于正常。