初级电工基础知识有什么?

 我来答
教育小百科达人
推荐于2019-08-22 · TA获得超过156万个赞
知道大有可为答主
回答量:8828
采纳率:99%
帮助的人:473万
展开全部

初级电工应具备基础电工原理知识,常用的工厂电器的原理以及应用,看懂学会电器线路图常用电工测量仪表、工具和防护用具使用及维护,室内线路、架空线路和电缆线路的安装敷设和使用维护,常用导线种类、选用与联接方法,交流异步电动机类型、用途和运行控制、维护、安装检修,常用变配电设备及控制低压电器,变配电所安全运行操作、触电急救方法。

1、装饰前一定要有(强电,弱电)施工图,竣工时提供电气工程竣工图。

2、电气安装施工人员应持证上岗。

3、配线应分色,相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用黑色,保护线(PE)必须用黄绿双色。

扩展资料:

电工指示仪表的基本工作原理都是将被测电量或非电量变换成指示仪表活动部分的偏转角位移量。被测量往往不能直接加到测量机构上,一般需要将被测量转换成测量机构可以测量的过渡量.这个把被测量装换为过渡量的组成部分叫测量线路。把过渡量按某一关系转换成偏转角的机构叫测量机构。测量机构有活动部分和固定部分组成,它是仪表的核心。电工指示仪表一般有测量线路和测量机构这两个部分组成。

测量机构的主要作用是产生使仪表的指示器偏转的转动力矩,以及使指示器保持平衡和迅速稳定的反作用力矩及阻尼力矩。

测量线路把被测电量或非电量转换为测量机构能直接测量的电量时,测量机构活动部分在偏转力矩的作用下偏转。同时测量机构产生反作用力矩的部件所产生的反作用力矩也作用在活动部件上,当转动力矩与反作用力矩相等时,可动部分便停止下来。

由于可动部分具有惯性,以至于其达到平衡时不能迅速停止下来,而是在平衡位置附近来回摆动。测量机构中的阻尼装笠产生的阻尼力矩使指针迅速停止在平衡位置上,指出被测量的大小,这也就是电工指示仪表的基本工作原理。

电气测量指示仪表种类繁多,分类方法也很多,了解电气渊量指示式仪表的分类,有助于认识它们所具有的特性,对学习电气测金指示式仪表的概况有一定的帮助。

下面介绍几种常见的电气测量指示仪表的分类方法。

(1)按工作原理分有磁电系、电磁系、感应系、静电系等。

(2)按被侧电量的名称分有电流表(安培表、毫安表和微安表)、电压表(伏特表、毫伏表)、功率表、电能表、功率因数表、频率表、兆欧表以及其他多种用途的仪表,如万用表等。

(3)按被测电流的种类分有直流表、交流表、交直流两用表。

(4)按使用方式分有开关式与便携式仪表。开关板式仪表通常固定安装在开关板或某一装置.七,一般误差较大,价格也较低,适用于一般工业测量。便携式仪表误差较小(准确度较高),价格较贵,适于实验室适用。

(5)按仪表的准确度分有0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0共七个等级。

此外.按仪表对电磁场的防御能力可分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ四级;按仪表使用条件分为A,B,C三组。

参考资料:百度百科-电工

轮看殊O
高粉答主

推荐于2019-08-25 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.6万
采纳率:99%
帮助的人:746万
展开全部

电工证是学习安装电工和维修电工讲解考取的证书。电工有四证:特种作业操作证、电工进网作业许可证、职业资格证书、建筑施工特种操作资格证。

(一) 年满18周岁且符合相关工种规定的年龄要求;

(二) 经医院体检合格且无妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷;

(三) 初中及以上学历;

(四) 符合相应特种作业需要的其他条件。

(五) 取得电工操作资格证(上岗证)

参考资料:百度百科-电工证

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
钟离踏忆
推荐于2019-08-31 · TA获得超过2.7万个赞
知道答主
回答量:85
采纳率:80%
帮助的人:7.3万
展开全部

初级电工基础知识有:

1、左零右火。

2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。

3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。

4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。

5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。

6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。

7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。

8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A

9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,

10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。

11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。

12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。

13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等

14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。

15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。

16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。

17、接设备时:先接设备,后接电源。

18、拆设备时:先拆电源,后拆设备。

19、接线路时:先接零线,后接火线。

20、拆线路时:先拆火线,后拆零线。

21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。

22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。

23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。

24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。

25、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。

26、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。

27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。


扩展资料:

中性线(零线)接地,这一说法事实上是错误的。准确的说法应该是中性点接地。

接地的方式

无论是中性点还是地线,它们的接地方式都是相同的。

接地方式有很多种,最常见的是用扁钢焊接成一个“工”字型,埋入1m深的坑内。再向坑内撒入盐水,然后在坑内的扁钢上焊接一根垂直的扁钢,伸出地面。这根扁钢与地线或中性点连接,完成接地。

具体操作较为复杂,有兴趣的朋友可以翻看我的往期文章。

零线和地线的区别

既然二者都需要接地,那它们之间有什么区别呢?

地线的结构是比较简单的,一端连接接地装置,另一端连接用户。它的作用比较单一,就是为了防止用电器的外壳带电。用电器一旦发生漏电,外壳上的电流,会通过地线流向大地,从而减少对人体的伤害。
而中性线属于工作线路,电流可以通过中性线,直接回到电厂。同时,还有以下作用。

中性点接地的作用

一旦发生相线接地(漏电后与大地接触等事故),由于中性线与大地连接,就会产生较大短路电流,促使保护装置(熔断器、断路器等)迅速切断电路,避免更严重事故产生。
同时,中性点接地后,可以保证中性线上的电位与大地相同,将中性点锁定为零电位。这样就会避免发生中性点偏移,改变相线间的夹角,造成三相电压不平衡。

参考资料:电工  百度百科

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
00午安00
推荐于2019-09-21 · TA获得超过5488个赞
知道答主
回答量:60
采纳率:0%
帮助的人:8.7万
展开全部

初级电工基础知识有:

1、左零右火。

推荐于2017-04-14 · TA获得超过248个赞
知道答主
回答量:113
采纳率:0%
帮助的人:46.8万
展开全部
一, 通用部分
1, 什麽叫电路?

电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。

2, 什麽叫电源?

电源是一种将非电能转换成电能的装置。

3, 什麽叫负载?

负载是取用电能的装置,也就是用电设备。

连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。

4, 电流的基本概念是什麽?

电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路称为直流电路。

单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I表示。

电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示,小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。

1KA=1000A

1A=1000 mA

1 mA=1000μA

5, 电压的基本性质?

1) 两点间的电压具有惟一确定的数值。

2) 两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。

3) 电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。

4) 沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。

电压的单位是伏特(V),根据不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。

1KV=1000V

1V=1000 mV

1mV=1000μV

6, 电阻的概念是什麽?

导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号R表示,当电压为1伏,电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。

1 MΩ=1000 KΩ

1 KΩ=1000Ω

7, 什麽是部分电路的欧姆定律?

流过电路的电流与电路两端的电压成正比,而与该电路的电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律。用公式表示为 I=U/R

式中:I——电流(A);U——电压(V);R——电阻(Ω)。

部分电路的欧姆定律反映了部分电路中电压,电流和电阻的相互关系,它是分析和计算部分电路的主要依据。

8, 什麽是全电路的欧姆定律?

S I

带有一个电动势的全电路图:

r0 U R

E

图中r0是电源的内阻;当导线的电阻可以忽略不计时,负载电阻R就是外电路的电阻;E表示电源的电动势。S表示开关;I表示电流;U表示电源两端的电压。

当开关S闭和接通时,电路中将有电流流通,根据部分电路欧姆定律,在外电路负载电阻R上的电阻压降等于I×R=U,而在内电路中电源内阻r0上的电压降为U0=I×r0。

所以,全电路欧姆定律的数学表达式为:

E=U+ U0=IR+I r0 式中电流I=E/(R+ r0)

式中:E——电源电势(V);R——外电路电阻(Ω);r0——电源内阻(Ω)。

全电路欧姆定律的定义是:在闭合回路中,电流的大小与电流的电动势成正比,而与整个电路的内外电阻之和成反比。

换句话讲,IR=E-I r0,即 U= E-I r0,该式表明电源两端的电压U要随电流的增加而下降。因为电流越大,电源内阻压降I r0也越大,所以电源两端输出的电压U就降低。电源都有内阻,内阻越大,随着电流的变化,电源输出电压的变化也越大。当电源的内阻很小(相对负载电阻而言)时,内阻压降可以忽略不计,则可认为U= E-I r0≈E,即电源的端电压近似等于电源的电动势。

9, 交流电的三要素是什麽?

最大值,周期(或频率),初相位。

10,提高功率因数的意义是什麽?

提高供电设备的利用率。

提高输电效率。

改善电压质量。

11, 什麽叫欠补偿?过补偿?完全补偿?

欠补偿表示电流I滞后电压U,电路呈感性负载时的工作状态。此时电路功率因数低,需要进行补偿。

过补偿表示电流I超前电压U,电路呈容性负载时的工作状态。此时电路电压升高,需要减少补偿或退出补偿。

完全补偿表示电压U与电流I同相,电路呈阻性负载时的工作状态。由于负载情况比较复杂,电路不可能达到完全补偿。

二, 配电工基础知识

1, 什麽是电力网?

由各种电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络叫电力网。

2, 电力网的分类?

电力网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网两种类型。

输电网是以高电压甚至超高压将发电厂,变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又可称为电力网中的主网架。

配电网是直接将电能送到用户的网络。

配电网的电压因用户的不同需要而又分为:

高压配电网(指35KV及以上电压);

中压配电网(10KV,6KV,3KV电压);

低压配电网(220V,380V电压)。

3, 本公司的电力网属于那种类型?

本公司的电力网均属于配电网类型。分为中压配电网(总降压站110KV/10KV);低压配电网(车间降压站10KV/380V)两种类型。

4, 变压器的调压方式?

变压器的调压方式分为无励磁调压和有载调压两种。

无励磁调压是在变压器一,二次侧都脱离电源的情况下,变换高压侧分接头来改变绕组匝数进行调压的。

有载调压是利用有载分接开关,在保证不切断负载电流的情况下,变换高压绕组分接头,来改变高压匝数进行调压的。

5, 本公司的变压器的调压方式?

总降压站110KV/10KV采用的是有载调压方式;

车间降压站10KV/380V采用的是无励磁调压方式。

6, 变压器的运行温度与温升范围有那些规定?

变压器绕组的极限工作温度为105℃(周围空气温度最高40℃时);

变压器上层油温最高不超过95℃;控制上层油温不应超过85℃。

变压器绕组的工作温升为65℃(周围空气温度最高40℃时);

变压器上层油温的工作温升为55℃(周围空气温度最高40℃时)。

7, 变压器油的作用?

排除空气,提高变压器的绝缘强度,良好的散热作用使绕组和铁芯得到冷却,改善运行条件。

8, 变压器油的试验项目与试验周期?

变压器油的试验项目分为:耐压试验,介质损耗试验和简化试验。

变压器油的试验周期:

35KV以上的变压器每年至少一次;

35KV以下的变压器每两年至少一次。

试验油样的数量:

耐压试验不少于0.5L(约0.45Kg);

简化试验不少于1L(约0.9Kg)。

9, 变压器补油时的注意事项?

35KV以上的变压器应补入相同牌号的油,并应作耐压试验。

10KV及以下的变压器可补入不同牌号的油,但应作混油耐压试验。

补油后要检查瓦斯继电器,并及时放出气体。若在24小时后,无问题,可重新将重瓦斯接入掉闸回路。

10,巡检时的注意事项?

1) 巡视高压设备时保证人体与带电导体的安全距离。不得触及设备绝缘部分,禁止移动或越过遮拦,并不得进行其他工作。

2) 进入高压开关室,必须随手关门。

3) 巡视设备时,应按规定的设备巡视路线进行,防止遗漏。重大设备如主变压器应围绕巡视一周,进行检查。

4) 在巡视检查中发现问题,应及时向领导汇报并记入缺陷记录。

5) 在设备过负荷,发热,异常声响或者发生恶劣天气,如暴风雨,雪,雾,冰冻,附近火灾等进行特殊巡视。

11, 填用工作票的范围?

第一种工作票:

1) 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

2) 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。

第二种工作票:

1) 带电作业和带电设备外壳上的工作;

2) 控制盘的低压配电盘,配电箱,电源干线上的工作;

3) 二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;

4) 转动中的发电机,同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

5) 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

12, 对口头或电话命令的要求?

1) 口头或电话命令,必须清楚正确,值班人员应将发令人,负责人及工作任务详细记入操作记录薄中,并向发令人复诵核对一遍。

2) 严格执行行业规范用语,避免错误理解命令内容。

3) 事故抢修工作可以不用工作票,但应记入操作记录薄内,在开始工作前必须按规定作好安全措施,并应指定专人负责监护。

三, 维修电工基础知识

至高温风机 生料入窑提升机来

1, 画出烧成系统的工艺流程图?

(见右图。)

图中单实线表示系统风向;

空心线表示物料运动方向。

2, 烧成系统主要有那些自动化设备?

烧成系统主要的自动化设备为温度仪表和压力仪表。

3, 烧成系统主要自动化设备的安装位置?

1) C1出口的温度,压力;

2) C2出口的温度,压力;

3) C3出口的温度,压力;

4) C4出口的温度,压力;

5) C5出口的温度,压力;

6) C4锥部的压力和下料温度;

7) C5锥部的压力和下料温度;

8) 分解炉出口温度;

9) 分解炉炉体温度;

10) 窑尾烟室温度,压力;

11) 窑头罩温度,压力;

4, 自动化设备对于工艺操作的具体作用?

自动化设备是工艺操作的眼睛;对生产操作提供关键的

操作数据;是保障产量与质量的关键设备。

5, 本公司使用的温度检测元件有几种?

本公司使用的温度检测元件主要有两种:

K分度号的热电偶和Pt100分度号的铂热电阻。

但是,热电偶的规格型号是有区别的,由于工作环境不同, 至蓖冷机

外形封装材料的不同,所以不同安装地点的热电偶的具体型号,

规格以及封装材料都是不同的。

铂热电阻的规格型号也是有区别的,由于工作环境不同,

外形封装材料的不同,所以不同安装地点的热电阻的具体型号,

规格以及封装材料也都是不同的。

6,什麽是DCS系统?

由计算机为主组成的集散型工业控制系统称DCS系统。

7, DCS系统的主要控制方法有几种?

DCS系统的主要控制方法有两种:开关量控制和模拟量控制。

8,传感器的基本概念?

将各种非电量信号转换成电信号的装置称传感器。

非电量信号:温度,压力,位移,振动,光线,重量,流量,气体,声音,颜色等均属于非电量信号。

9, 开关量信号与模拟量信号的基本概念?

开关量信号:只有两个状态,接通或者断开。各种电气设备的控制绝大多数均属于开关量信号进行控制的。

模拟量信号:连续线性变化的信号称为模拟量信号。各种非电量信号转换成电信号后,除个别情况外,一般均属于模拟量信号。

10, 称重传感器的灵敏度是怎样表示的?具体的含义是什麽?

称重传感器的灵敏度以mV/V来表示。

具体的含义是,当桥路激励电压输入1V时对应满量程时的输出电压值。

一般情况下,称重传感器的灵敏度为1~3mV/V之间。

11, 怎样判断称重传感器的好坏?

由于不同生产厂家的传感器引线的颜色不同,所以不能以具体颜色来判断引线功能。

使用万用表的电阻档可以具体判断引线功能以及传感器的好坏:

(见图)

①——② 激励电压输入端(简称输入端)

③——④ 重量毫伏信号输出端(简称输出端)

测量引线
测量数据
功能确认

①——②
380±5Ω
输入端

③——④
350±3Ω
输出端

①——③ ①——④
300±3Ω
数值相等时电桥平衡

②——③ ②——④
300±3Ω
数值相等时电桥平衡

注:若出现不相等的数据时,则表明传感器已经损坏,应更换。



12,补偿电容的正常电流等于多少?

1)确定电容量(经验公式):

额定工作电压400V时:1KVAr×19.9=19.9μF ③

25KVAr×19.9=497.5μF ④

30 KVAr×19.9=597μF

本公司的低压补偿电容就是这两种。

2)电容量与电流的关系(经验公式):

C=14×I (额定工作电压400V时) ②

C÷14=I

497.5÷14=35.5A≈36A (25KVAr)

597÷14=42.6A≈43A (30KVAr)

3)无功功率与电流的关系(经验公式):

1 KVAr×1.44=1.44A (额定工作电压400V时)

25 KVAr×1.44=36A

30 KVAr×1.44=43.2A≈43A
希望对你能有所帮助。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式