结构自振周期折减 5
住宅建筑按层数划分为:1-3层为低层;4-6层为多层;7-9层为中高层;10层以上为高层。在《高层建筑混凝土结构技术规程》3.3.16~17对周期折减做了较为明确的规定。...
住宅建筑按层数划分为:1-3层为低层;4-6层为多层;7-9层为中高层;10层以上为高层。
在《高层建筑混凝土结构技术规程》3.3.16~17对周期折减做了较为明确的规定。
请问:1~3层建筑在PKPM建模计算中,对周期折减系数如何取值???有和规范依据? 展开
在《高层建筑混凝土结构技术规程》3.3.16~17对周期折减做了较为明确的规定。
请问:1~3层建筑在PKPM建模计算中,对周期折减系数如何取值???有和规范依据? 展开
1个回答
展开全部
考虑周期折减系数主要是因为在结构计算中没有考虑填充墙对结构刚度的贡献,如果不考虑周期折减,将导致计算的地震力偏小,结构偏于不安全。因此,周期折减多少,应根据整体结构填充墙的多少和填充墙的材料确定。《高规》3.3.17对周期折减系数的规定的前提是填充墙为砖墙,且我个人认为,这个规定也仅仅是让设计人员有个参考,不是硬性的规定。举例说明:如果一个框架结构的建筑,没有填充墙(或采用其他的围护结构,如幕墙、轻质隔断等),那么计算时,周期折减系数应为1.0,因为这时计算的周期是结构的真实周期;这时就不能机械的套用规范的条文了。因此,周期折减系数是一个需要设计人员综合确定的参数。回到你说的问题,1~3层的建筑,如果填充墙体是砖墙,也可以按《高规》3.3.17取值,取值的多少应根据你的情况综合确定。如果要准确的计算结构的周期,则必须在计算时真实的考虑填充墙的刚度。
追问
分析透彻,但是对于1~3层而言,取周期折减的目的是什么?对结果是否回有影响,如果明确可以判断对结果没有影响,那么为什么要取折减呢?所以,我的问题是,1~3层是否可以忽略周期折减?
追答
前面已经说过,周期折减的目的是:要考虑填充墙对结构刚度的贡献。这个与建筑物层数多少无关。并且,可以很明确的说,填充墙对结构的自振周期肯定是有影响的,不论从理论计算还是工程的实测结果都可以证明,影响的大小依填充墙的多寡决定。你可以看看《高规》3.3.17的条文说明。虽然目前只有高规对周期折减系数作了规定,但是对于有填充墙的结构,均应一律考虑。
希卓
2024-10-17 广告
2024-10-17 广告
分布式应变监测技术是现代结构健康监测的重要组成部分。它通过在结构内部或表面布置多个应变传感器,实现对结构变形和应变的连续、实时监测。这种技术能够准确捕捉结构在各种载荷和环境条件下的应变响应,为结构的安全评估、损伤预警和寿命预测提供重要数据支...
点击进入详情页
本回答由希卓提供