本人正在做一台关于压力检测的设备!我想知道模拟量上的增益该如何计算?例如:现在我所使用的压力传感器压力范围是200kg,输出电压是0~10V,PLC内显示的压力变化为0~... 本人正在做一台关于压力检测的设备!我想知道模拟量上的增益该如何计算?

例如:现在我所使用的压力传感器压力范围是200kg,输出电压是0~10V,PLC内显示的压力变化为0~2000,那我调整增益时该如何计算?我试验过现在的偏移值为5的倍数,增益值大概为25的倍数?但是我不知道这个倍数该是如何得到的?望各位高手帮忙解答!
展开
 我来答
行空天
2011-08-08 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:1882万
展开全部
增益就是模拟量转化后PLC里对应的数字量和你期望值的差异。
每个PLC的模拟量处理后对应的数值量都不一样,三菱8位数处理模拟量模块是255,也就是0-10V模拟量,PLC里显示对应0-255的数值,那2000除以255就是8了,如果能用小数点运行,就是7.8。
当然,我了解的255是好几年前得了,现在不晓得三菱PLC有没有推出新款型号,精度高点的,反正运算就那回事。
匿名用户
2011-08-09
展开全部
这些一般都是根据PLC的模拟量手册那个直线方程得出的,比如10伏对应100000
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cashuyf
2011-08-18
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:8449
展开全部
好好把相关的图书看看把
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答