单桩上需要加承台,再在上面做地圈梁并立柱子吗?(注意我问的单桩,而不是几个桩的组合桩)
我是四川南充的,我家准备修一个6+1的房子,一楼为商用,层高4.5米,其余层高3米。用机器打的水桩,桩直径为600MM。现在找朋友设计了一下地圈梁图(附后),设计了在单桩...
我是四川南充的,我家准备修一个6+1的房子,一楼为商用,层高4.5米,其余层高3米。用机器打的水桩,桩直径为600MM。现在找朋友设计了一下地圈梁图(附后),设计了在单桩上加大承台;但我们周边(城乡接合部)的许多人都没有加承台,而是直接在桩上做地圈,他们说单桩上加大承台没有用甚至于还有反作用,请问这种说法对吗?由于我不懂,所以跪求哪位好心老师指点指点?谢谢!急呀!
展开
展开全部
依我看你这个朋友是干建筑专业的设计者,图纸画得工整清楚,但不是结构设计者,没有好好学GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》和GB50011-2010《建筑抗震设计规范》,以致大错。
1、同一结构单元不应采用不同型式的基础;这个设计用了条形基础(独立基础)和桩基础。
2、同一结构单元不得采用不同的结构型式;这个设计同时用了砌体结构和框架结构;甚至有用构造柱做承重构件之嫌!
3、桩基础的桩顶必须进入承台50~100mm,大桩100小桩50, 600直径不属大桩,应嵌进≧50;
4、桩顶承台,规范有多种型式 但没有用独立基础做承台的,不门不类!
5、桩顶钢筋必须伸进承台不少于35d。这个设计没有。
6、这个所谓的大“承台”,纯粹是劳民伤财,应该去掉,有梁互相拉着的,桩顶变成方的就是一种承台的型式了。
不好意思,说得一文不值,但是我的嘴痒,不得不犯贱!
非常感谢老师的耐心辅导,让我心里有了谱。我这房子的首层是前半部分(即A到F线,不含F线)抬空,后半部分F到G线不抬空为实心墙,但笫1线全为实心墙。桩图附后(图中圆圈为桩位,已打桩),不知能否麻烦下老师,帮我设计个地圈基础图、首层柱图和首层顶的梁图,本人将不甚感激,并祝老师好人好报!好运天下!谢谢!
2014-07-05
展开全部
肯定要做桩承台,不然桩心钢筋怎么锚固呀?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询