谐波在并联电容器组上如何消耗
假如我并联电容器组电抗率为百分之六,对于五次谐波而言,其阻抗比较小,五次谐波电流因此而被该电容器组吸收,那吸收的谐波电流是被电容器组存储起来反馈给电网了还是全部转换成热量...
假如我并联电容器组电抗率为百分之六,对于五次谐波而言,其阻抗比较小,五次谐波电流因此而被该电容器组吸收,那吸收的谐波电流是被电容器组存储起来反馈给电网了还是全部转换成热量消耗了?
另外该并联电容器组在吸收五次谐波的同时,也会有其他次谐波电流被分流,这样在计算电容器组电流时要不要考虑进去这些 展开
另外该并联电容器组在吸收五次谐波的同时,也会有其他次谐波电流被分流,这样在计算电容器组电流时要不要考虑进去这些 展开
展开全部
串6%电抗的电容器组不是专门滤波用的。
此设备本身在204HZ时阻抗最小(按通交流电时的阻抗计算),也就是说对于204HZ的电流是滤波器。但5次谐波是250HZ,因此对于5次谐波,此电容器组是起保护自身作用的,也就是说它把大部分谐波电流排放到电网中,只让少量进入电容。那么像7次谐波(350HZ)、11次谐波(550HZ)也是同样的作用。
既然不能滤波,那为什么还要串电抗呢?答案是如果不串电抗,纯电容是会把谐波电流放大的。
举例说明,本来设备出来的谐波电流100A,在无电容时排入电网也是100A,但有纯电容的情况下,谐波电流会变大,严重时会放大5倍以上,也就是500A。如遇这种情况,首先电容肯定会烧毁,其次电网下其他设备也会受到影响,具体损失就看当时情况了。
因此串上6%的电容器组,第一可以保护自身,第二它防止了谐波电流放大的可能,也就是说谐波电流不会变大(还是100A谐波电流,可能80A排入电网,20A电容器组吸收)。
对于吸收的这部分谐波电流,电容有一定的包容力,可以自身承受。
