  1. 倒闸操作必须根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向下令人询问清楚无误后执行。

  2. 倒闸操作必须使用倒闸操作票,每张操作票只能填写一个操作任务。两人进行的操作,其中一人对设备较为熟悉者做监护。

  3. 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。

  4. 用绝缘棒操作、加装绝缘挡板、操作机械传动的断路器(以下均称开关)、隔离开关(以下均称刀闸),用验电器验电或拆、挂接地线时,应戴绝缘手套。

  5. 雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。

  6. 装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

  7. 气设备操作后的位臵检查应以设备实际位臵为准,无法看到实际位臵时,可通过设备机械位臵指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示己同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。

  8. 就地进行倒闸操作时应穿纯棉工作服,不得卷起袖口和裤腿,并佩戴安全帽。

--
2023-02-14 广告
冠诚鼎信持续打造核心技术,并通过多年的市场实际经验积累,为客户提供具有多种识别方式组合、多种通讯方式互补,多种硬件平台支撑等特点的极其灵活易配的智能终端,来实现客户的个性化场景及复杂的定制需求。为确保智能终端功能、质量、寿命等多维度质量安全... 点击进入详情页
本回答由--提供
zhangnan8096
推荐于2017-09-26 · TA获得超过7215个赞
知道小有建树答主
回答量:1038
采纳率:50%
帮助的人:1175万
展开全部
应遵循一下基本原则:
1)断路器操作:“先断后合”;而隔离开关操作:“先合后断”,即:停电操作时断路器先断开,隔离开关后断开;送电时隔离开关先合上,而断路器后合上;
2)停电时先断负荷(线路)侧刀闸,后断电源(母线)侧刀闸;而送电时与之相反操作;
3)高压断路器不允许带电手动合闸;
4)设备送电前必须将有关继电保护加用,没有继电保护或不能自动跳闸的断路器不准送电。否则送电过程中发生故障或不正常运行状态时不能保证设备或系统的安全;
5)防止“误合刀闸再拉、误拉刀闸再合”。即:在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再拉开;发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的隔离开关再重新合上。否则为双重误操作。
总之,电气倒闸操作是在发电厂、变电站及电力系统中最为基本性、经常性和重要性的操作。在电力系统运行中严格、正确进行电气倒闸操作是确保发电厂、变电站及整个电网的安全运行和提高供电可靠性的最高保证。因此,从事在发电厂、变电站运行人员必须熟悉并掌握电气倒闸操作的任务及其基本原则,从而保证电力系统安全、稳定运行。