三菱Q系列PLC模块拆除后PLC一直报警,请问高手们这种报警怎么取消?

 我来答
百度网友35a4489
2012-12-17
知道答主
回答量:77
采纳率:0%
帮助的人:11.5万
展开全部
在PLC参数里面需要从新设置一下模块的位置,然后把参数从新写入PLC就好了,因为以前的PLC每个模块的参数里面都设置好了的,你现在拔掉其中一个模块,PLC系统里面检测到到了,说以CPU模块会一直报故障,,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友cd25962
2011-08-13 · TA获得超过559个赞
知道小有建树答主
回答量:1645
采纳率:33%
帮助的人:766万
展开全部
请详细描述经过
格式化内存重新传程序
追问
我们公司有一台设备PLC是三菱Q系列的,上面有一个伺服模块,现在这个伺服马达不用了,我想把它拆掉,但是我把这个模块拆除后PLC就开始报警,请问是不是要把程序里面的伺服程序删掉???请求解决方法,谢谢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a2028c77db
2011-08-09 · TA获得超过2129个赞
知道小有建树答主
回答量:927
采纳率:0%
帮助的人:211万
展开全部
错误代码是什么?
追问
报警指示灯ERR,我把PLC关电后将其一个模拟量模块拆除后PLC就一直报警,报警无法取消,具体报警代码没有注意
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
望锦诗0Gn
2011-08-09
知道答主
回答量:37
采纳率:25%
帮助的人:10.1万
展开全部
可能是你拆下那个模块的原因
更多追问追答
追问
原因是我拆下那个模块,但是我不知道如何将报警复位掉
追答
你在硬件组态上把那个模块地址重新更新一下,为什么要拆除那个模块呢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陌暎样2916
2011-08-09 · TA获得超过116个赞
知道答主
回答量:193
采纳率:0%
帮助的人:146万
展开全部
ERR 报警可以是你的程序有问题 你写一个空程序进去 然后在试下
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起