求帮助啊,很着急! 5

某建筑物10层,每层结构都一样,如下图所示(5楼),两边是房间,中间是走廊。楼的总长度59m,其中弱电井长为3m,02至17号房每个房间长各6m,18和19号房长8m,楼... 某建筑物 10 层,每层结构都一样,如下图所示(5楼),两边是房间,中间是走廊。楼的总长度59m,其中弱电井长为3m,02至17号房每个房间长各6m ,18 和19 号房长8m,楼宽为12m,房间宽为5m,走廊宽为2m 。该楼层房间和走廊都有吊顶,楼高3.5m,吊顶后楼的净高2.8m 。该公司现准备组建公司计算机网络,设备间放在一楼的弱电井房,其它楼层的弱电井房为楼层配线间,配线间都使用挂墙式机柜,如图放在弱电井下侧。02至17 号
房每房2 个信息点,位置在房间两侧中间,18和19号房每房4个信息点,房间两侧各两个,平均分布。假设你来做网络综合布线的设计,请回答以下问题。
1、综合布线系统设备如何配置(即设备间和楼层配线间如何设置)?并画出综合布线系统拓扑结构图。( 8 分)
2、垂直干线子系统可以选用什么传输介质?( 2 分)
3、水平布线子系统中管线路由如何设计(走廊部分和房间部分)?( 4 分) 4、按设计标准,走廊的金属线槽大小是多少?( 4 分)
5、请计算 5 楼水平布线的双绞线用量(以米为单位)( 4 分)
展开
 我来答
Moderatobaby
2015-07-07 · TA获得超过391个赞
知道答主
回答量:20
采纳率:0%
帮助的人:7.4万
展开全部
1.一楼为设备间,其他楼层都设楼层配线间(也可两个楼层或多个楼层共享配线间)
2.可用UTP和多模光纤都可
3.走廊先走吊顶内金属线槽载用支管至房间,房间内墙面用PVC线槽布线至信息插座。
4.每楼层共40个信息点。5E类UTP截面积为3.14*(5.3/2)²=22.05mm² 线槽截面积=40*20.05/(70%*50%)=2342.9mm²约为60*40的金属线槽 5.第二层线缆数 信息点总数为40个
最近信息点(02房左侧)线缆长度=1+1.5+56+2.5+2.5=8.5m(从配线间算起) 最远信息点(19房右侧上)线缆长度=1+1.5+56+2+1.7+2.5=64.7m 线缆订购数={0.55*(805+64.7)+6}*40=1850.4m