家里的电路老是跳闸怎么回事 50

老房子,老是跳闸。空调单独一路,照明单独一路,这两路完全没问题。墙插两路,火零线正常接,直接推不上漏保,火零线反接,可以推上漏保,可以正常用两项电电器,但一用三相电电器就... 老房子,老是跳闸。空调单独一路,照明单独一路,这两路完全没问题。墙插两路,火零线正常接,直接推不上漏保,火零线反接,可以推上漏保,可以正常用两项电电器,但一用三相电电器就跳。请高手分析一下怎么回事,应该怎么检查电路,怎么修复。
多谢金水河畔的记忆、小鸡之窝等以上几位的回答,补充一下,我用任何三项电器都会跳,不论多大功率,不会都漏电,排除这个原因。火线地线有连接是很有可能的,怎么检查呢?每个插座处用摇表查吗?
展开
 我来答
金水河畔的记忆
推荐于2017-12-16 · TA获得超过2287个赞
知道大有可为答主
回答量:2018
采纳率:88%
帮助的人:837万
展开全部
跳闸有两种原因:短路、漏电。从你的叙述来看是漏电造成。如果插座上面的所有电器都拔下来,漏保推不上去,是火线漏电。从三插头不能用这一点来看有三种原因:1,你这个带三插头的电器漏电。2,火线和地线有串线的地方!3,带三插头的电器功率过大。
小鸡之窝
2015-03-27 · TA获得超过978个赞
知道小有建树答主
回答量:622
采纳率:0%
帮助的人:311万
展开全部
用500伏摇表检测一下,各条线路的对地阻值是否正常,老房子一般存在线路老化现象,线路检测如果没有问题,建议更换漏电保护器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
郗云德佼诗
2020-04-28 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:27%
帮助的人:1065万
展开全部
换开关方便的话,可以先换个开关试试。
有电度表吧?把家电都拔了看电度表还转不转,如果还在转就是电线有漏电的了。
接了漏电开关的话,就要一个一个的检查家电是否有漏电的现象。也是一个一个的检查。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
773596594
2015-03-27 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:36
采纳率:0%
帮助的人:13.7万
展开全部
可能是你用的电器的功率过大,已经超过了你的漏电开关所能承受的电流,建议换个更大功率的漏电开关
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电工技能分享
高粉答主

2019-11-04 · 这里定时分享电工方面知识和电工识图类教学
电工技能分享
采纳数:189 获赞数:10588

向TA提问 私信TA
展开全部

家里经常跳闸怎么办?老电工分享了几个故障点,教你一步步查故障

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)