step7 simulator 能否模拟出 模拟量模块的通讯?如何做?

 我来答
牛鼻子大仙
2011-08-17 · TA获得超过152个赞
知道答主
回答量:71
采纳率:0%
帮助的人:87.3万
展开全部
可以仿真模拟量输入模块的数据变化
比如你在step7中定义的一块ai模块,起始地址为256
则该模块的第一个通道的地址就是piw256,第二个通道就是piw258,后面类推
那么在plcsim运行起来以后,可以点击工具栏中的insert input variable,弹出一个小的窗口,把默认的下拉框中的binary改为decimal(十进制),把默认的IB0改为piw256,然后下方的数值敲入0-27648范围内的任何一个数字就行了
到step7中观察piw256的变化
秋风2729
推荐于2017-09-07 · 知道合伙人旅游行家
秋风2729
知道合伙人旅游行家
采纳数:395 获赞数:18269
安阳师范学院13级学生。

向TA提问 私信TA
展开全部
能。
组态时硬件组态里边模拟量输出模块需要进行设置,模块属性-->输出,4-20mA输出类型设为“I”

做个程序赋给模拟量输出模块输出地址一个值,然后测量一下输出的电流。
模拟量输出模块不赋值是没有输出的。