由于电解电容有正负极性,因此在电路中使用时不能颠倒联接。在电源电路中,输出正电压时电解电容的正极接电源输出端,负极接地,输出负电压时则负极接输出端,正极接地。当电源电路中的滤波电容极性接反时,因电容的滤波作用大大降低,一方面引起电源输出电压波动,另一方面又相当于一个电阻,容易发热。当反向电压超过某值时,电容的反向漏电电阻将变得很小,这样通电不久,就可能使电容因过热而炸裂损坏。
# g+ X7 j: X- m1 k0 y0 _1 T( ^5 G1 v" s0 Z; {7 x, o# Y8 Z
2、加在电解电容两端的电压不能超过其允许工作电压,在设计实际电路时应根据具体情况留有一定的裕量。在设计稳压电源的滤波电容时,如果交流电源电压为220V时,变压器二次侧的整流电压可达22V,此时选择耐压为25V的电解电容一般可满足要求。但是,假如交流电源电压波动很大且有可能上升到250V以上时,最好选择耐压30V以上的电解电容。
80后漂泊异乡
2011-08-15 · TA获得超过157个赞
知道小有建树答主
回答量:462
采纳率:50%
帮助的人:244万
展开全部
1、爆浆(一般有外观损坏,之后就短路或断路)
2、漏电流过大(无任何外观变化,有温升可能,否则爆浆)
3、容量衰减
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jen360
2011-08-13 · TA获得超过276个赞
知道小有建树答主
回答量:143
采纳率:0%
帮助的人:67.9万
展开全部
漏电超标准、击穿、损耗超标准、漏电解液、爆炸等
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
12345爱帮
推荐于2017-09-23 · TA获得超过2.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:5885
采纳率:71%
帮助的人:1511万
展开全部
电解电容常见的故障有,容量减少、容量消失、击穿短呼及漏电等,其中容量变化是因电解电容在使用或升温过程中其内部的电解液逐渐干涸引起(一般说温度高容量减小),而击穿与漏电一般为所加的电压过高或电容本身质量不佳所致。
注意事项
1、 由于电解电容有正负极性,因此在电路中使用时不能颠倒联接:在电源电路中,
输出正电压时电解电容的正极接电源输出端,负极接地。输出负电压时则负极接输出端,正极接地。
当电源电路中的滤波电容极性接反时,因电容的滤波作用大大降低,一方面引起电源输出电压波动,另一方面又相当于一个电阻,容易发热。当反向电压超过某值时,电容的反向漏电电阻将变得很小,这样通电不久,就可能使电容因过热而炸裂损坏。
2、 加在电解电容两端的电压不能超过其允许工作电压,在设计实际电路时应根据具体情况留有一定的裕量。在设计稳压电源的滤波电容时,如果交流电源电压为220V时,变压器二次侧的整流电压可达22V,此时选择耐压为25V的电解电容一般可满足要求。但是,假如交流电源电压波动很大且有可能上升到250V以上时,最好选择耐压30V以上的电解电容。
3、 电解电容在电路中不应靠近大功率发热元件,以防因受热而使电解液加速干涸。
4、 对于有正负极性的信号的滤波,可采取两个电解电容同极性串联的方法,当作一个无极性的电容使用。