发电机安全操作规程具体如下:
1、新装的发电机,使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比,定子的绝缘电阻不得低于上次所测值的30%,励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,,吸收比不得小于1.3,并应做好测量记录。
2、作业前检查内燃机与发电机传动部分,应连接可靠,输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有效。
3、启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上,然后切断供电输出主开关,接合中性点接地开关。有离合器的机组,应先启动内燃机空载运转,待正常后再接合发电机。
4、启动后检查发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。待运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电。载荷应逐步增大,三相应保持平衡。
5、发电机开始运转后,即应认为全部电气设备均已带电。
6、发电机连续运行的最高和最低允许电压值不得超过额定值的±10%。其正常运行的电压变动范围应在额定值的±5%以内,功率因数为额定值时,发电机额定容量应不变。
7、发电机在额定频率值运行时,其变动范围不得超过±0.5Hz。
8、发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95。有自动励磁调节装置的,可在功率因数为1的条件下运行,必要时可允许短时间在迟相0.95—1的范围内运行。
9、发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常,并应随时调整发电机的载荷。定子、转子电流不得超过允许值。
10、停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复位到电阻最大值位置,使电压降至最低值,再切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机运转。
扩展资料
发电机分为直流发电机和交流发电机。
交流发电机分为同步发电机和异步发电机(很少采用)。
交流发电机还可分为单相发电机与三相发电机。
发电机的种类有很多种。从原理上分为同步发电机、异步发电机、单相发电机、三相发电机。从产生方式上分为汽轮发电机、水轮发电机、柴油发电机、汽油发电机等。从能源上分为火力发电机、水力发电机等。
参考资料:百度百科-发电机
2024-11-19 广告
①、检查柴油机水箱水位是否充足。
②、检查柴油机机油是否充足达到开机要求。
③、检查柴油机进油管内是否有空气。
④、检查启动电瓶线是否连接牢固。
⑤、检查发电机空气开关是否关闭。
二、 开机
①、在开机准备检查好的情况下
②、打开控制柜,合上柜子里所有小空气开关。
③、观察发电机周围是否有杂物。
④、旋转手动起动钥匙发燃发电机,观察:油压(0.3-0.7)、水温(0℃-95℃)、电瓶电压(24V-28V)、三相电压(400V)是否在正常值内。
⑤、发电机一切正常运转10分钟后,合上空气开关带上负荷。
三、 关机
①先卸掉发电机所有负荷。
②待发电机空载运行5分钟后再停机。
四、 日常维护
①、新机器机油第一次100小时后更换。
②、三滤第一次300小时更换、
一、 开机前检查
②、三滤第一次300小时更换
一、检查发电机水箱防冻液、油桶内柴油、发电机机油是否缺失。
二、检查发电机电瓶开关是否关闭,档位开关是否在低速档位,发电机后送电开关是否关闭,发电室变压器送电开关是否关闭。
三、在停电状态下, 转换主变压器内外线路十发电:
一、打开发电机电瓶开关。
二、旋转发电机发动按钮启动发电机,等待发电机正常启动后,将低速档调整至高速档运行,注意发电机电压是否处在380伏。
三、当电压稳定在380伏后,开启发电机后送电开关。
四,完成上面三步后,旋转发电室内变压器送电开关,完成西院区送电。
2018-06-26 · 中国发电机组行业第一梯队领跑者
2.新装、大修或停用10d以上的发电机,使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比,定子的绝缘电阻不得低于上次所测值的30%,励磁回路的绝缘电阻不得低于0 5MΩ,吸收比不得小于l 3,并应做好测量记录。
3.作业前检查内燃机与发电机传动部分,应连接可靠,输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有效。
4.启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上,然后切断供电输出主开关,接合中性点接地开关。有离合器的机组,应先启动内燃机空载运转,待正常后再接合发电机。
5.启动后检查发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。待运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电。载荷应逐步增大,三相应保期衡。
6.发电机开始运转后,即应认为全部电气设备均已带电。
7.发电机电压太低,将对负荷(如电动设备)的运行产生不良影响,对发动机本身运行也不利,还会影响并网运行的稳定性;电压太高,除影响用电设备的安全运行外,还会影响发电机的使用寿命。因此,发电机连续运行的最高和最低允许电压值不得超过额定值的±10%。其正常运行的电压变动范围应在额定值的±5%以内,超出这个规定值时应进行调整,功率刚配额定值时,发电机额定容量应不变。
8.当发电机组在高频率运行时,容易损坏部件,甚至发生事故,当发电机在过低频率运转时,不但对用电设备的安全和效率产生不良影响,而且能使发电机转速降低,定子和转子线圈温度升高。所以发电机在额定频率值运行时,其变动范围不得超过±O 5Hz。
9.发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0 95。有自动励磁调节装置的,可在功率因数为1的条件下运行,必要时可允许短时间在迟相0 95~l的范围内运行。
10.发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常,并应随时调整发电机的载荷。定子、转子电流不得超过允许值。
11.停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复回到电阻最大值位置,使电压降至最低值,再切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机运转。