a级b级 c级d级防雷之间的区别

a级b级c级d级防雷之间的区别... a级b级 c级d级防雷之间的区别 展开
 我来答
65465198187abc
2019-03-03 · TA获得超过184个赞
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:1万
展开全部

1、类型不同

A级防雷指的是避雷针,B、C、D级防雷都是指电源防雷。

2、使用的保护器不同

在浪涌保护系统中,A级一般是10/350波形的开关型浪涌保护器,B、C 是8/20波形限压型浪涌保护器,开关型浪涌保护器的残压比较高,一般都是2KV 以上,限压型浪涌保护器的残压比较低,一般几百伏到2KV 。限压型的保护精细。

3、使用方法不同

不同的建筑物所配置的防雷系统不同。

扩展资料:

建筑物防雷分为3类

1、第一类防雷建筑物

制造、使用或储存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质的建筑物,遇电火花会引起爆炸,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物。

2、第二类防雷建筑物

国家级重点文物保护的建筑物。国家级的会堂、办公楼、档案馆、大型展览馆、国际机场、大型火车站、国际港口客运站、国宾馆、大型旅游建筑和大型体育场等。

3、第三类防雷建筑物

省级重点文物保护的建筑物和省级档案馆。年预计雷击次数等于和大于0.012次,小于和等于0.06次的部、省级办公楼及其他重要的或人员密集的公共建筑物。

参考资料:百度百科-建筑物防雷设计规范

成都澳瑞铵科技
推荐于2017-11-21
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:5.9万
展开全部
浪涌保护系统中,A级一般是10/350波形的开关型浪涌保护器,B.C 是8/20波形限压型浪涌保护器,开关型浪涌保护器的残压比较高,一般都是2KV 以上,限压型浪涌保护器的残压比较低,一般几百伏到2KV 。限压型的保护精细。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
修心修行love
2015-11-24
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:12.3万
展开全部
通流量和反应时间有差别
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
东莞天安防雷工程
2015-11-24 · TA获得超过225个赞
知道小有建树答主
回答量:509
采纳率:0%
帮助的人:88.3万
展开全部
防雷根据电压防护等级分为B级、B级D级。
1. .不同厂家生产的不同规格的避雷器其电压保护水平不同,通常有如下几种等级:
0.8KV、1.2KV、1.2KV、1.5KV、2.0KV、2.5KV‘、4KV、6KV等,低电压等级的避雷器,电压保护性能好一点,但如果要“承受更大电流”的雷击,则要选用更高等级Uc的避雷器,解决的方法是由高到低若干个不同等级(电压保护水平)的避雷器联合起来运用(如图所示);
2.日本的科学家说:“直击雷的电流峰值在15-20KA以下的大约占50%,也可观测到200-300KA范围的雷”,这个观点在选用避雷器(的放电电流)时可做参考。避雷器额定放电电流正常有5KA至150KA甚至更大,因此一个系统所有避雷器的额定放电电流总和大于300A可能会比较安全;
3.对于三相四线电路来说,避雷器的接入点有如下几种接法:
A.火线与地线之间(火线保护);
B.零线与地线之间(地线保护);
C.火线与零线之间;
已赞过 已踩过<