10KV的母线,一台2250KVA的整流变压器,一台1250KVA的整流变压器,一台1600KVA的动力变压器,一台1600KW的高压电机,如何确定无功补偿容量啊?从系统...
10KV的母线,一台2250KVA的整流变压器,一台1250KVA的整流变压器,一台1600KVA的动力变压器,一台1600KW的高压电机,如何确定无功补偿容量啊?
从系统图上只能得到这些信息。对方也提供不了补偿系数啊。就是说按常规该怎么算呢? 展开
从系统图上只能得到这些信息。对方也提供不了补偿系数啊。就是说按常规该怎么算呢? 展开
3个回答
展开全部
首先要明确的是:
为什么要进行无功补偿
无功补偿是针对于变压器负载或者设备本身的功率因数达不到国家标准0.9而进行补偿
两台整流变压器和一台动力变压器根据变压器侧带负载的功率因数计算得出
如果没有,可让厂家提供。值得提出的一点是:在补偿的同时要串电抗器,不然整流设备产生的大量谐波会造成电容器在系统内发生谐振,造成电容的迅速故障。
1600KW高压电机计算功率因数也是同样道理,按照起始功率因数是0.6计算,目标功率因数0.9,大约补偿1400Kvar,但是,还是要看高压电机的铭牌,功率因数是多少,然后再计算得出。
为什么要进行无功补偿
这个是要在10kV上做集中补偿吧,要弄清楚下面的负载情况,可以打电话找用户来要,两台整流变下面带得什么负载,整流脉动数,功率因数什么的,这个要考虑其谐波的,其他负载的情况,根据这来判断现有的功率因数,来确定补偿容量。根据谐波情况来配置合适的电抗器。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
总的负荷最大容量 乘以 补偿系数
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?