新装修好的房屋但是发现房间里只有一个回路也就是一个闸控制着所有电路,怎么才能不破坏原装修,增加回路
如果不增加回路会有什么后果呢,现在一开功率大的电器就会跳闸,但是我是刚装修好的房屋,不想破坏装修,怎么办?很着急!是婚房!...
如果不增加回路会有什么后果呢,现在一开功率大的电器就会跳闸,但是我是刚装修好的房屋,不想破坏装修,怎么办?很着急!是婚房!
展开
4个回答
展开全部
你说的是空气开关还是漏电保护器先要弄清楚?还有你说的那闸上面的线径是多少?{房子进线太小家里面功率大了进线会烧的!} 一般现在装修总开关都是漏电保护器的,分支还有各路空气开关,你说只有一个闸刀有点疑惑! 如果是穿管 管子在20MM以上那加线一般没问题的!只要将空调、卫生间、厨房各单独分开一路就应该没问题了!
更多追问追答
追问
我也不知道是哪一个,但是是一个总开关和三个分开关,但是三个分开关只有一个是能用的,也就是那个一跳闸我家所有的电都没有了,今天电工说是因为空调和插座、照明走的一个回路造成的,我家的线是2.5mm的,闸是20安培的,所以最大只能负荷4500W,不知道说没说清楚,我就是想增加回路,让那两个开关控制不同的电路。
追答
那分开关下面接了几根线啊???
展开全部
可能是电线的负荷超载了。。。你检查一下线路,是不是什么地方短路了。。。
追问
是超负荷了,但是是因为它只有一个回路的原因,如果空调、插座、照明都单有回路的话不会有这个问题,所以我想知道怎么才能不破坏装修增加回路,期待高人指点!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1更换大一点的空开
2可以做二个回路 沿着原线路增加电线
2可以做二个回路 沿着原线路增加电线
更多追问追答
追问
您好,沿着原线路不需要凿开墙吧?我现在脑子很乱,电工说只能重新凿墙布线,不凿墙电线能通过去吗?您家有类似的经历吗?
追答
你家的电线不是穿管的吗
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
吧总的空开换成大一点的,60A的
追问
但是线不够啊,线才是2.5的 限负荷不了这么大的电流,换空开也不行!
追答
实在不行只能行明线了,但要加装线槽盒,可以顺着地脚边行,因为线太细了啊。等以后装修再换线
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: