中央空调 冷凝水过多 怎么解决??
我这边是一个彩钢复合板的办公室(约有15米X30米X5米),屋顶采用的是泡沫复合板的屋顶,现在做了中央空调,采取了8个大型的通风孔(现在感觉有点多),完成以后室内非常凉,...
我这边是一个彩钢复合板的办公室(约有15米X30米X5米),屋顶采用的是泡沫复合板的屋顶,现在做了中央空调,采取了8个大型的通风孔(现在感觉有点多),完成以后室内非常凉,然后在中央空调的底部又做了吊顶,结果中央空调运行起来,管壁存在很多的冷凝水,都落在了吊顶上,结果吊顶都压变形了,打开吊顶以后,水就哗哗的,由于是彩钢板房,吊顶上面的温度很高,下面的温度很低,吊顶上下的温度相差很多,在管壁上存了很多冷凝水,现在是将中央空调的管壁重新又做了好几遍的保温,可是效果还是不好,现在把管壁下面的吊顶揭了以后,管壁还是出现冷凝水,特别是天热的时候,水量还是很大,现在是无法交工,请大家一起帮忙出出主意,看怎么解决才好,谢谢大家了。
展开
6个回答
2011-08-25
展开全部
看了以下回答和追问,你可以检测冷凝水排水管是否存在集水现象,未能流畅的将水排走,那样管壁温度就会很低,一般情况下空气湿度100%冷凝水管保温20mm(橡塑)都没有问题的,如果是管道集水,温差过大的情况下就算是35mm保温(橡塑)也是会结露的,如果冷凝水管过长或者链接末端过多,你可以选择冷凝水管的管径加大和多加通气口。
展开全部
提高供水温度肯定是不对的,首先不是你的风口多了才室内非常凉,而是你的供水量太大,或者说是阀门开的太大.如果你都是按照设计图纸来安装的,按我的思路,你应该先和设计院沟通下,毕竟设计的缺陷不属于你的错,然后再想办法调整下,这对你来说是最好的解决方式.
追问
不好意思,没有设计院,是甲方要求的,我们就按要求干了,出现这种情况是我们大家都没想到的。现在对于中央空调安装队来说,也没有什么办法了,修过五六次了,根本不解决问题。我咨询过我一些搞设计的同学,没什么好的办法,我看看大家有什么好的办法吗?希望能集思广益,早日解决问题。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
保温要包严实,其次门窗不要经常开,还有冷凝水想办法排到室外就好了
追问
保温已经做了四遍了,应该没问题了,窗户是死窗,门一般是关着的,主要是冷凝水,一圈的管线都有,处理不了,都落在了吊顶上呢,一直往下渗,很难处理。
追答
你们用的事什么类型的空调?末端是新风机加风管还是风盘加风管?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
提高供水温度
更多追问追答
追问
我们这是地热型的,温度没法提高。
追答
哪种型的都能提高,地热型?地源热泵吧,肯定可以提高供水温度,如果是直供可以考虑混水
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?