松下PLC模拟量问题!4~20mA对应的数字量是多少?
比如300的模拟量,输入0-10V或0-20ma的信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希...
比如300的模拟量,输入0-10V或0-20ma的信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530).
1.我现在想用松下FP2的模拟量,0~20mA或0~10V信号对应的数字量是多少?4~20mA信号对应的数字量是多少?对应的程序处理是否与以上相同?运算是16进制运算还是32进制运算?
2.在运算中是否可以使用K十进制数比如4~20mA对应的是5530~27468,我是否可拿模拟输入与K值比较?
3.在与工控处理时经常会有小数点的出现,比如读取16进制时我在别单位工控机上发现有的数值是带小数点的,这部分我不会处理,请高手帮助。 展开
2018-09-20 广告
电压的测量利用示波器所做的任何测量,都是归结为对电压的测量。示波器可以测量各种波形的电压幅度,既可以测量直流电压和正弦电压,又可以测量脉冲或非正弦电压的幅度。更有用的是它可以测量一个脉冲电压波形各部分的电压幅值,如上冲量或顶部下降量等。这是...
点击进入详情页
本回答由北京康思提供
展开全部
s7200的话是0-20ma对应0-32000,至于4-20ma你自己转换一下,如果是s7300的话4-20ma对应0-27648,你选择相应的硬件,直接赋值到对应的地址就可以了,200是aqw**,300是pqw**
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
同意楼上的!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?