钢筋试件取样的长度是多少,哪本规范有具体的规定?
测量钢筋重量偏差时试件取样的长度500mm;钢筋拉伸试样总长度取决于夹持方法,原则上Lt>Lc+4do;钢筋弯曲试件取样的长度应根据试样厚度(或直径)和所使用的试验设备确定。
看来钢筋试件取样的长度规定,相关规范没有协调统一。
《钢筋混凝土用钢第1部分热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008
《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007
GBT228.1-2010金属材料 拉伸试验 第1部分:室温咸方法
金属材料 弯曲试验方法GBT232-2010
6.7试样长度
试样长度应根据试样厚度(或直径)和所使用的试验设备确定。
钢筋试件取样,根据《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2014)规定。
一、按照电弧焊 双面搭接、双面帮条的接头形式,试件最小长度为8d+Lh+240 ,单位为mm
二、按照单面搭接、单面帮条的接头形式,试件最小长度为5d+Lh+240,单位为mm
三、按照闪光对焊、电渣压力焊、气压焊,试件最小长度为 8d+240 ,单位为mm
其中注:Lh——帮条长度或搭接长度,钢筋帮条或搭接长度应符合下表要求
d为钢筋直径(mm)
四、弯曲试件长度按下式计算:
L=D+2.5d+150mm
式中:
L—试件长度
D—弯心直径(mm)
d—钢筋直径(mm)
切取试件时,焊缝应处于试件长度的中央。
弯心直径D按下表规定确定
扩展资料:
钢筋闪光对焊接头取样规定
a 在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算。
b 力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。
c 焊接等长的预应力钢筋(包括螺丝端杆与钢筋)时,可按生产时同等条件制作模拟试件。
d 螺丝端杆接头可只做拉伸试验。
e 封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号、同规格的接头为一批,只做拉伸试验。
f 当模拟试件试验结果不符合要求时,应进行复验。复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同。
参考资料:
我们这里取样规则是一组(即相同型号)钢筋分别取400mmX2根+600mmX2根共四根总长2000mm钢筋作为样本,超过30吨的取两组 还有钢筋不能取接头处
希望能够帮到你
这个没有具体的规定,一般是300-500mm,主要是取决于试验室拉力试验机的行程,太长了放不进去,还浪费;太短了没法夹紧,问问试验室吧。