怎样就计算电线(铜线)能承载多大电流?

我在检查配电相时(三相四线的),发现接线端烧掉了。想换线。现在用的是16平方铜线。线路供一台18.5KW(三相)电机和22KW的发热板(220V)配电相里面电机用的是10... 我在检查配电相时(三相四线的),发现接线端烧掉了。想换线。现在用的是16平方铜线。线路供一台18.5KW(三相)电机和22KW的发热板(220V)配电相里面电机用的是10平方的电线。(此机器每天大概使用23小时,100度左右的工作环境)请问要换多大的线?
我想知道怎样计算电线的载流量,麻烦发到271850847@qq.com 谢谢
展开
 我来答
刀杏迩0bG
2015-10-30 · TA获得超过8424个赞
知道小有建树答主
回答量:1369
采纳率:86%
帮助的人:819万
展开全部
  先测量电缆中导体横截面积,再看其是什么材料并查询其单位面积所能承受的电流量,然后计算即可,公式:承受电流=单位面积所能承受的电流量*导体横截面积。

电线电缆:
  电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品,广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。
  广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为,由下列部分组成的集合体:一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。
莱尔
2024-04-16 广告
一平方毫米的铜线能长时间承受5a的电流。 按"电工经验算法"来估算:因为铜芯线每平方毫米截面积约可通过4.5-5a的额定电流,而单相20v线路中,每1kw的电流约为4.5a,三相(包括三相四线制的三相)电路中,每1kw功率的电流约为2a,所... 点击进入详情页
本回答由莱尔提供
NZH2009
2011-08-16 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1万
采纳率:11%
帮助的人:2024万
展开全部
18.5KW电流37A,发热板怎么会用单相的?单相22KW电流将达到100A,为什么不改成三相供电,那样电流也就33A, 如果电流平衡10平方勉强够用,最好改成16或25的 如果温度太高要用耐高温的线
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wyj_757
2011-08-16 · TA获得超过716个赞
知道小有建树答主
回答量:607
采纳率:80%
帮助的人:208万
展开全部
22KW的发热板不该为380V工作的,那它的电流是100A,加上18.5KW的三相电机电流28.1A,那一共是128.1A。就必须用25平方的。把发热板改380V的,10平方的勉强可以,能用16平方的最好。两台的工作电流也句是61.5A。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-08-18
展开全部
建议改成发热板为3相,否则电流过大或三相不平衡, 都是三相时:电机约37A电流,发热板约33A电流,合计70A电流,你的温度太高,最好用35平方平方,如果是常温可用25平方。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
许星星jack
2011-08-30 · TA获得超过902个赞
知道小有建树答主
回答量:378
采纳率:0%
帮助的人:288万
展开全部
导线的电阻与U和I有关求得、R又与电阻率横截面积和长度有关(反比关系)。导线越粗则电流越大,越细电流越小