20千瓦电机需多大电缆

我用2台分别为11千瓦的电机,请问需多大铜芯电缆... 我用2台分别为11千瓦的电机,请问需多大铜芯电缆 展开
 我来答
112hm
高粉答主

推荐于2019-08-03 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:911
采纳率:0%
帮助的人:32.2万
展开全部

20千瓦电机需10平方的电缆,两台需10个平方的铜芯电缆。

11千瓦电机电流是23A左右,单台电机需电缆用4平方铜芯电缆就行了,它的截流量是30A,两台需10个平方的铜芯电缆。

电机的分类:

按工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机。

直流电动机按结构及工作原理可划分:无刷直流电动机和有刷直流电动机。

有刷直流电动机可划分:永磁直流电动机和电磁直流电动机。

扩展资料:

电缆的组成与顺序

电线电缆的型号组成与顺序如下:[1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征]。

1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第一位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。

常用代码

用途代码-不标为电力电缆,K-(控制缆),P-(信号缆);

导体材料代码-不标为铜(也可以标为CU),L-(铝);

内护层代码-Q-(铅包),L-(铝包),H-(橡套),V-(聚氯乙烯护套), 内护套一般不标识;

外护层代码-V-(聚氯乙烯),Y-(聚乙烯电力电缆);

派生代码-D-(不滴流),P-(干绝缘);

特殊产品代码-TH-(湿热带),TA-(干热带),ZR-(阻燃),NH-(耐火),WDZ-(低烟无卤、企业标准)。

电缆如果要长期存放,根据电缆的放置位置,应作以下考虑:

1、屋檐下。电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆就可以应用,建议使用管道。

2、外墙上。避免阳光直接照射墙面及人为损坏。

3、管道里(塑料或金属的)。如在管道里,注意塑料管道的损坏及金属管道的导热。

4、悬空应用/架空电缆。考虑电缆的下垂和压力,打算采用哪种捆绑方式,电缆是否被阳光直接照射。

5、直接在地下电缆沟中铺设,这种环境是控制范围最小的。电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。

6、地下管道。为便于今后的升级,电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离,辅设管道相隔离,辅设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥,这将影响对电缆种类的选择。

参考资料来源:百度百科--电机

参考资料来源:百度百科--电缆

美特斯工业系统
2023-06-12 广告
计算线径需要根据满载的情况来选择,也就是说总功率为170KW,计算电流约为28A。根据导线安全载流量表查询得需要用150m2的铜力缆。线槽铺设的线路,用150平方铜芯电缆,架空架设的,可用120平方铜芯电缆。这里指的是距离在20米以下的情况... 点击进入详情页
本回答由美特斯工业系统提供
killatw
高粉答主

推荐于2017-09-22 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:91%
帮助的人:2250万
展开全部
  20千瓦电机需10平方的铝线电缆。
  电机的电流I=P/(1.732Ucosφ)=20/(1.732x0.38x0.85)=35A。(用三相市电计算,功率因数取0.85)
  根据口诀,电缆估算应在10平方以下,故电缆每平方的安全电流为5A,电缆的平方数=35/5=7平方,根据电缆规格表选10平方的铝线。如果用铜线,选6平方铜线。
  按电流选电缆口诀
  10下五,100上二,
  25、35,四、三界,.
  70、95,两倍半。
  穿管、温度,八、九折。
  裸线加一半。
  铜线升级算。
  口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:
  1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
  第一部分
  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系对应如下:
  (1~10)平方:五倍
  16、25平方:四倍
  35、 50平方:三倍
  70、95平方:二倍半
  120平方及以上:二倍
  例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
  当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
  当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
  当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
  第二部分
  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
  第三部分
  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
  第四部分
  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
  
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
箬竺1
高粉答主

2015-09-08 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:3230
采纳率:93%
帮助的人:529万
展开全部

  功率固定的情况下,电流的大小受电压的影响,电压越高,电流就越小,公式是I=P/U 当电压等于220V时,电流是4.545A,电压等于380V时,电流是2.63A,以上说的是指的单相的情况,380V三相的时候,公式是I=P/(U*1.732),电流大小是1.519A 千瓦是功率单位,安培是电流单位,不能直接换算.以三相电1千瓦等于2A左右,1000/380/1.732/0.8=1.89A .

  • 负荷=1.732X电流X电压X功率因数

  若额定电流是20A,它与功率的换算关系为:P=UIcosα,P为电器的功率(单位是瓦),U为额定电压(市电是220V,工业用电是380V),I为额定电流(20A),cosα为功率因数(一般是0.8或0.85,具体看铭牌)。

  根据上述公式可得:电流=负荷/(1.732X电压X功率因数)。

  算出电流之后,可参考以下电缆允许载流量表来选择电缆线。

  1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。

  1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。

  2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

  4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

  6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

  10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

  16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

  25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
NZH2009
2011-08-16 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1万
采纳率:11%
帮助的人:1989万
展开全部
380V20千瓦电机电流40A,最低用6平方的铜线,最好用10平方的铜线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
非你莫属尔
2015-09-08 · TA获得超过2240个赞
知道小有建树答主
回答量:786
采纳率:78%
帮助的人:78.2万
展开全部
380V20千瓦电机电流40A,最低用6平方的铜线,最好用10平方的铜线。