电学问题
如图甲,电磁继电器和热敏电阻扁等组成了恒温箱控制电路,届处于恒温箱内,电源电压U=6v,继电器线圈的电阻可不计。图乙为热敏电阻的R1-t图像,且已知在30~150℃范围内...
如图甲,电磁继电器和热敏电阻扁等组成了恒温箱控制电路,届处于恒温箱内,电源电压U=6v,继电器线圈的电阻可不计。图乙为热敏电阻的R1-t图像,且已知在30~150℃范围内,热敏电阻的阻值随温度的变化规律是:R1·t=常数:电阻R2为阻值变化O—100Ω的温控电阻,当线圈中的电流达到30mA时,继电器的衔铁被吸合。已知可变电阻R 2=50Ω时,恒温箱可保持60℃恒温,应该把恒温箱的加热器接在 (填A 、B 端或C、D端),若要把恒温箱的温度控制在75℃,R 2的阻值应调为 Ω,该恒温箱的温控范围为
展开
2个回答
展开全部
1、接在 AB上
当60度时,电流=30mA=0.03 R1+R2=6/0.03=200 因R2=50 所以R1=150
因R1*t=常数 所以 R1*t=150*60=9000
2、 恒温箱的温度控制在75℃ 此时R1=9000/75=120 R 2的阻值=200-120=80
3、当R2=0时, R1=200 对应的温度 T=9000/200=45度
当R2=100时 R1=100 对应的T=9000/100=90度
所以该恒温箱的温控范围45--90度
答案是 AB端 100Ω 37.5℃~75℃
追答
应该不错的。或许答案不对?