施工现场临时用电负荷如何计算?

 我来答
百度网友ff4aba5
推荐于2018-03-10 · TA获得超过4.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:93%
帮助的人:3571万
展开全部
全部相加设备总容量517.4kW或kVA。
因为这些设备不太可能全部同时使用,所以要估算各设备的使用系数;因为设备不太会同时使用所以要考虑同时系数。
现将使用系数综合考虑为平均0.70、同时系数考虑0.8、功率因素为0.8,那么,考虑配电的容量为:
配电容量=统计用电设备总容量X设备的平均使用系数X同时系数/功率因素
=517.4X0.7X0.8/0.8=362kVA
所以,配电容量和变压器考虑400kVA就可以完全满足用电的需要了(而且还有适当余量)。变压器可以选择S11-M-400kVA/10kV全密封油浸式配电变压器。
cui_1228
2011-08-16 · TA获得超过259个赞
知道小有建树答主
回答量:129
采纳率:0%
帮助的人:85.8万
展开全部
根据施工现场的每台用电设备容量乘以同期系数,再加到一起的总和,就是你的总负荷。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wps19781226
2011-08-16 · TA获得超过1460个赞
知道小有建树答主
回答量:1003
采纳率:0%
帮助的人:44.1万
展开全部
看几个最重要的设备负载就行了,其它的不用管,不会同时工作的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kkcel001
2011-08-16
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:6714
展开全部
可以采用电流测试工具,测电流再找相关公式计算就OK了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)