锅炉引风机的安装调试

 我来答
真神哥2iY
2016-05-27 · TA获得超过107个赞
知道答主
回答量:186
采纳率:0%
帮助的人:144万
展开全部

1. 检查—安装前须检查风机内部有无存有杂物,如有,则予以清除;拨转叶轮,是否有刮蹭现象,发现不妥之处必须及时调整完好。
2. 地基—厚度不小于300mm的混凝土地坪,表面基本水平,按机架周边加放不小于300mm并高于周围地坪约100mm(防水);可以承载风机重量的楼板、屋面。
3. 试运转—开机前须关闭风阀,使风机在空载状况下启动,达到正常转速后可逐渐打开风阀,直至额定工况。在运转过程中应严格监控电流,不得超过额定值。风机在运行20分钟后应检查轴承箱温升是否正常(温升不得超过环境温度40℃,表温不得超过70℃)。
4. 维护—风机维护时必须首先停机断电;根据实际情况适时更换润滑剂(油或脂);当风机出现振动加剧、轴承温升过高、电机电流过大机体过热等不正常情况时,应及时查明原因,排除故障后方可再次运行。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
欧冠风机
2023-12-14 广告
广东欧冠智能风机股份有限公司是专业的高压风机厂商,专注于研发、生产和销售高压风机产品。公司拥有一支高素质的研发团队,不断引进国内外先进的生产技术和设备,确保产品在行业内具有领先水平。欧冠高压风机广泛应用于多个领域,如环保、能源、化工等。我们... 点击进入详情页