现在的情况是一个饭店进线是380v25平方线,总负荷大概40千瓦左右,室内没什么情况就是室外的配电房总是跳电,想请问按上面的情况看配电房的空气开关应该配多大才合适?还有进... 现在的情况是一个饭店进线是380v25平方线,总负荷大概40千瓦左右,室内没什么情况就是室外的配电房总是跳电,想请问按上面的情况看配电房的空气开关应该配多大才合适?还有进线是否吃得消40千瓦 展开
 我来答
陈坚道
高粉答主

2011-08-16 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
三相50千瓦功率的电流约95~100A附近,空气开关容量一般为负载容量1.4倍附近,宜应用140A空气开关。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1159189742
2011-08-16 · TA获得超过8968个赞
知道大有可为答主
回答量:3176
采纳率:100%
帮助的人:2025万
展开全部
150安。
追问
请问380v的3根电源线的电流分别是65、50、75怎么计算它的总功率(千瓦)是多少