根据PKPM配筋计算结果手配钢筋,要注意哪些问题?
1个回答
展开全部
梁:
1、不要超过计算值太多,可能超筋。
2、抗震设计的框架梁支座上部钢筋不能比下部钢筋大太多,这是强制性条文,具体见规范。
3、注意梁宽范围内能容许并排放几根钢筋,根数太多要分层。
4、计算的钢筋强度都是预先设置的一定的,而实际配筋可以改变,要等强代换。
5、抗震设计注意加密区箍筋间距不要大于梁高的1/4。
6、腹板净高超过450时要设置侧向构造钢筋。
7、附加箍筋和吊筋应该看内力包络图中的剪力图来设置。
8、悬臂梁上部纵筋应该放大40%以上,箍筋要全长加密。
9、注意梁宽和箍筋肢数之间的关系。
柱:
1、注意不要超筋。
2、注意满足角筋最小面积的要求。
3、注意形成短柱的地方,如楼梯间半平台位置的柱子,箍筋也是要全长加密的。
4、要验算核心区体积配箍率。
5、要验算双向偏心受压。
6、和梁一样,箍筋等级变化的时候要等强代换。
高手,再说下板的注意事项吧
追答
板比较简单。
要点就是计算参数里面要把根据裂缝宽度要求填上,一般地上建筑都是0.3mm。
挠度计算结果要看一下,跨度特别大的板可能要特别加厚。
然后就是设定好边界条件,建议把非连续端(就是上部钢筋不能拉通的)都设置成铰接边,如果你在PMCAD建模的时候就正确输入了降板,那么板计算软件会自动考虑。
然后就是屋面板、室外板和异形板要双层双向钢筋拉通,异形板要还要有加强构造……
至于分离式配筋怎么配,按照短跨的1/4这个是基本概念你应该知道(不过新规范改了,还没实行,可以去看看)。
板钢筋配筋率在0.6~0.7%是最经济的,尽量在这个范围内比较好,如果超出太多最好改板厚。
板钢筋尤其是上部筋最好不要用1级的,因为容易变形影响施工质量。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询