西门子s7-200连接电脑问题。

那个地址,无论如何都不能设置成为0,怎么回事啊?... 那个地址,无论如何都不能设置成为0,怎么回事啊? 展开
 我来答
SERAY工控小站
2016-08-19 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22289
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
USB/PPI+编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。  

  驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB/PPI+编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,接下来的使用同传统的 RS232 口编程电缆完全相同。这里需说明的是这种编程电缆不支持编程软件中本地通信口设置中的“ USB ”选项。

如果编程软件中出现的 COM 口带有“ * ”符号,如“ *COM3 ”,说明该 COM 口有故障,请退出编程软件后重新拔插一次 USB 插头或重新安装 USB 驱动程序。

 请注意西门子编程软件中COM口的选项最多支持到COM8,COM8以上虽然能够选择但实际上无法使用! 如果虚拟出来的串口大于8,请修改。